[elektro] RS485 ellenállások
Tóth Péter
toth.peter at tilonasec.hu
Fri Sep 7 15:26:45 CEST 2012
Szia!
Nálam konkrétan semmilyen ellenállat nincs, mondjuk sosincs "széthúzva" :)
115200 bps-sel megy az adat évek óta reggeltől estig... Nem mondom, hogy
hiba nélkül, de lekezeli a hibákat. A hiba okát még nem kerestem, biztos
javítana a normális struktúra rajta. De legalább írtam egy zavar védett
protokollt :)
Igazából, össze-vissza van drótozva, nem tudok értelmes helyre
ellenállást tenni.
Hivatalosan a két végponthoz kell 1-1 db 100÷120 ohm, a közbenső
eszközökre nem. A közbenső eszközökre érdemes lehet fel-lehúzó
ellenállás, ha lehúzható eszköz, és önállóan is szokott működni.
Egyébként felesleges.
A másik leveledben milyen földre gondolsz? Viszel külön föld vezetéket is?
Nálam van olyan eszköz, ami kap +,-,A,B vezetéket, de van, ami csak
A,B-t, mert földfüggetlen tápja van.
Az előbbire nem tehetek 100 ohmot, mert nem kapna elég tápot a kütyü. A
másikhoz meg ki sem megy föld vezeték...
ToPe
2012.09.07. 14:43 keltezéssel, Horvath Zsolt írta:
> Sziasztok!
>
>
> RS485-nél, ha több eszköz várható, hogy össze lesz kötve.
> Mondjuk 10-15 darab. Az adatvonalakra kell-e (szokás-e)
> fel/lehúzó ellenállást tenni? Mármint az egyedi eszközöknél.
> Itt csak egy helyre rajzolták be például:
> http://interface.centraltreasure.com/rs485.html
>
> Ha fixen tervezek az eszközökre fel/lehúzót, akkor sok
> eszköz esetén megnő a kommuniációs kábel meghajtásának
> az igénye. (Sok ellenállás néz a táp illetve a föld felé.) Ha
> meg egyáltalán nem teszek, akkor ha minden eszköz elengedi
> a vonalat, akkor gondolom lebegni fog az egész. Gondolom,
> pont emiatt van a fel/lehúzó ellenállás.
> Ti szoktatok betervezni ilyen ellenállásokat? Ha igen, milyen
> értékűt?
>
> A 120Ohm-ot sem szokták (legalábbis nem mindenhol)
> kapcsolhatóra betenni egy-egy eszközbe. Olyankor
> a gépkönyvben az van, hogy forraszd be a drót két végére.
> (Pl. Siemens PLC MODBUS kártyája esetén) Itt mi a szokás?
> Betervezni kapcsolhatóra? Esetleg jumperelhetőre? Vagy
> forrassza be a felhasználó?
>
> És végül mégegy dolog. Gondolom, nem árt a vonalakat
> valamiféle túlfeszültség védővel védeni. Viszont mivel adat-
> vonalakról van szó, jó lenne valami kis kapacitású eszköz.
> (Gondolom, sima Zener-ellenállás nem igazán nyerő.) Erre
> tudtok valami típust mondani?
>
>
> Üdv.: Horváth Zsolt
>
> -----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]
>
More information about the Elektro
mailing list