fixen,
( 10 kézülék alatt még olyan terhelésileg ,
   mintha ott se lenne )
Azért , hogy a bemenet egy meghatározott állapotú legyen ,
ha leválasztod a volnalról valamelyik  készüléket.

A 120 ohmot szokták jumperelve betenni,

mert az csak az utolsó készüléknél
kell lezáró ellenállásnak.

De ha a megfelelő helyen a sorkapocsba beteszel egyet
ugy is jó, nem kell feltétlen a panelre tenni.

Üdv István

2012.09.07. 15:11:39 dátumon Horvath Zsolt <hozso_001 at freemail.hu> írta:

>
>    A 4,7k fixen vagy kapcsolhatóan?
> A 120 az kapcsolhatóan, mivel csak a két végére kell.
> Persze a kapcsoló is csak luxus kivitelhez. Nem?
>
>    És mégegy kérdés! Találtam olyan leírást is, ahol
> a "külső", tehát a "közös" föld felől 100Ohm-on
> keresztül köti be az egyes eszközök földjét. Ennek
> van jelentősége?
>
>
>    Üdv.: Horváth Zsolt
>
>
> 2012.09.07. 14:48 keltezéssel, Elight írta:
>> Minden nyitott bemenetre 4,7k -t
>> az egyik oldalon le, a másik oldalon felhúz,
>> hogy a proci ne bolonduljon be ,
>> ha nincs a vonal éppen csatlakoztatva.
>> Kényszerített nyugalmi helyzet ,
>> a szabadon lebegő bemenet helyett.
>> Plusz egy egy transzil, védelemnek.
>> A végére kell a 120R lezárásnak.
>>
>> Üdv István
>>
>
> -----------------------------------------
>           elektro[-flame|-etc]


-- 