[elektro] RS485 ellenállások
Horvath Zsolt
hozso_001 at freemail.hu
Fri Sep 7 15:34:44 CEST 2012
Itt az 1-es árbár nézzétek meg.
http://ebookbrowse.com/microsys-art-rs485-pdf-d306215433
Mondjuk a jobb oldalon nem a földre csatlakozik, dehát...
csak úgy lóg a levegőben???
Ha földfüggetlen a tápja valamelyik alállomásnak, akkor lebeg
ugye. Mi biztosítja, hogy ez a lebegő föld az RS485 IC megengedett
-7 és +12V tartományán belül van?
Üdv.: Horváth Zsolt
2012.09.07. 15:26 keltezéssel, Tóth Péter írta:
> Szia!
>
> Nálam konkrétan semmilyen ellenállat nincs, mondjuk sosincs "széthúzva" :)
> 115200 bps-sel megy az adat évek óta reggeltől estig... Nem mondom, hogy
> hiba nélkül, de lekezeli a hibákat. A hiba okát még nem kerestem, biztos
> javítana a normális struktúra rajta. De legalább írtam egy zavar védett
> protokollt :)
> Igazából, össze-vissza van drótozva, nem tudok értelmes helyre
> ellenállást tenni.
> Hivatalosan a két végponthoz kell 1-1 db 100÷120 ohm, a közbenső
> eszközökre nem. A közbenső eszközökre érdemes lehet fel-lehúzó
> ellenállás, ha lehúzható eszköz, és önállóan is szokott működni.
> Egyébként felesleges.
> A másik leveledben milyen földre gondolsz? Viszel külön föld vezetéket is?
> Nálam van olyan eszköz, ami kap +,-,A,B vezetéket, de van, ami csak
> A,B-t, mert földfüggetlen tápja van.
> Az előbbire nem tehetek 100 ohmot, mert nem kapna elég tápot a kütyü. A
> másikhoz meg ki sem megy föld vezeték...
>
> ToPe
>
>
> 2012.09.07. 14:43 keltezéssel, Horvath Zsolt írta:
>
>> Sziasztok!
>>
>>
>> RS485-nél, ha több eszköz várható, hogy össze lesz kötve.
>> Mondjuk 10-15 darab. Az adatvonalakra kell-e (szokás-e)
>> fel/lehúzó ellenállást tenni? Mármint az egyedi eszközöknél.
>> Itt csak egy helyre rajzolták be például:
>> http://interface.centraltreasure.com/rs485.html
>>
>> Ha fixen tervezek az eszközökre fel/lehúzót, akkor sok
>> eszköz esetén megnő a kommuniációs kábel meghajtásának
>> az igénye. (Sok ellenállás néz a táp illetve a föld felé.) Ha
>> meg egyáltalán nem teszek, akkor ha minden eszköz elengedi
>> a vonalat, akkor gondolom lebegni fog az egész. Gondolom,
>> pont emiatt van a fel/lehúzó ellenállás.
>> Ti szoktatok betervezni ilyen ellenállásokat? Ha igen, milyen
>> értékűt?
>>
>> A 120Ohm-ot sem szokták (legalábbis nem mindenhol)
>> kapcsolhatóra betenni egy-egy eszközbe. Olyankor
>> a gépkönyvben az van, hogy forraszd be a drót két végére.
>> (Pl. Siemens PLC MODBUS kártyája esetén) Itt mi a szokás?
>> Betervezni kapcsolhatóra? Esetleg jumperelhetőre? Vagy
>> forrassza be a felhasználó?
>>
>> És végül mégegy dolog. Gondolom, nem árt a vonalakat
>> valamiféle túlfeszültség védővel védeni. Viszont mivel adat-
>> vonalakról van szó, jó lenne valami kis kapacitású eszköz.
>> (Gondolom, sima Zener-ellenállás nem igazán nyerő.) Erre
>> tudtok valami típust mondani?
>>
>>
>> Üdv.: Horváth Zsolt
>>
>> -----------------------------------------
>> elektro[-flame|-etc]
>>
>>
> -----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]
>
>
>
More information about the Elektro
mailing list