[elektro] Betáp: réz vs. alu & házi erőmű

Móczik Gábor pm_levlista at progzmaster.hu
Fri Nov 16 12:36:52 CET 2012


2012.11.16. 11:00 keltezéssel, Milleschich. János írta:
> Az, hogy mennyi áram folyik a nullavezetéken, az csak a fogyasztó jellegétől
> függ.
> Mert ha 3 fázisú készülékek vannak többségben, akkor valóban nem folyik sok
> áram, sőt akár árammentes is lehet a nullavezető,
> de ha egyfázisú fogyasztók vannak többségben, akkor sokkal nagyobb áramok
> folyhatnak a nullavezetőn, mint a fázisvezetőkben.

Nem, nem folyhat nagyobb.
Egy 3 fázisú rezsó is pont olyan belülről, mintha 3db egyfázisú lenne.

3F rendszerben (is) az összes vezetéken folyó áram vektoros összege nulla.

3db egyfázisú fogyasztót bekötve a nullavezetőt ki is köthetnéd, magától 
is kialakul a virtuális földpont.

Ha felrajzolod, akkor ez egy csillag kapcsolást ad, ahol a legrosszabb 
eset, ha két fogyasztó végtelen ellenállású (nincs bekapcsolva), akkor a 
nullán pont annyi folyik mint az egyik fázison.

Ha már két fogyasztó van, akkor ettől csak kevesebb lehet, egymás null 
áramából visznek el valamennyit mert eltér a fázisszög, a nulla vezetőn 
végül kevesebb folyik.


Ezzel ellentétben impulzus jellegű terhelés esetén, pl. egyenirányító, 
ami csak a színusz csúcsában vesz fel áramot rövid időre, nem 
tehermentesítődik a nulla vezető, mert amikor az egyik terhel, a másik 
többi pont nem, emiatt csak a nullán folyhat az árama.
Ha a folyási szög elég nagy, akkor a nullán ilyenkor olyan impulzus 
sorozat alakul ki, aminek az áram effektív értéke nagyobb 1 fázis 
effektív áramától.



More information about the Elektro mailing list