[elektro] Betáp: réz vs. alu & házi erőmű

Vajk Fekete vajkhu at gmail.com
Fri Nov 16 10:34:32 CET 2012


ha allandoan 16A folyna, akkor havi 130 ezer lenne a havi villanyszamla. de
nem annyi, hanem kb a tizede...

a nullavezeton meg kisebb aram folyik mint a fazison.

Vajk

2012/11/16 Milleschich. János <milejani at invitel.hu>

> Szia Gábor!
>
> ----- Original Message -----
> From: "Szima Gábor" <sygma at tesla.hu>
> To: "Elektro Lista" <elektro at tesla.hu>
>
> Vagy én értek félre valamit, vagy Te számoltál rosszul.
>
>
> > Ma gyorsan kellett döntenem: 3x16A + 3x6A betáp 25 méteren mivel kerüljön
> > kialakításra:
>
> >   - 4x16mm^2 alu - 20 eHUF
> >   - 4x10mm^2 réz - 45 eHUF
> y   - 4x16mm^2 réz - 90 eHUF
>
> > Most kiszámoltam: az alu és a 10mm^2 réz kábel azonos ellenállást
> > képvisel, a 16mm^2 pedig ezek kb. 2/3-át.
>
> A réz és az alukábel közötti ellenállás arány valóban 2/3  a fajlagos
> ellenállásuk miatt
> réz : 0.018      alu: 0.027
> Ezért nem értem a fenti mondatod első sorát, de nem is ez a lányeg
>
>
>  > Ha a 4x16mm^2 réz kábelt választom, akkor évi 4! HUF megtakarításom
> lesz.
> ;)
>
> Ezt szerintem elszámoltad:
> Ha egy szál vezetéket nézünk csak, és mondjuk 16A áram folyik akkor ezen 7W
> fog elmelegedni.
> Az ellenállása = 0.0175 * 25/16 =  0.0274 Ohm
> 16A esetén esik rajta    16 * 0.0274 = 0.438 V feszültség
> és ez  0.438 * 16A = 7W  ami elmelegszik.
> Évente   365 * 24 * 7 = 61300W     61kW vezetékenként.
>
> Ez pedig  9000Ft /év körül van a 4 vezetékre a réznél, és akkor alunál
> 13000
> körül.
>
> Persze tudom, hogy nem folyik mindig 16A áram, és a nullavezetéken is több
> folyik mint a fázisvezetékeken  stb.... de ezt most ugorjuk át kellő
> műszaki
> lendülettel. :-)
>
> Szóval nem 4 forint az a differencia, hanem legalább 4000
>
> Üdv!
>
> János.
>
> -----------------------------------------
>           elektro[-flame|-etc]
>


More information about the Elektro mailing list