[elektro] =?iso-8859-2?Q?Re:_=5Belektro=5D N=E9gyvezet=F5s_t=E1pk=E1belek_=E9s_a_?= földáramok

jhidvegi jhidvegi at gmail.com
Wed Aug 8 11:41:39 CEST 2012


Milleschich. János wrote:

> Ma ilyen napod van, mindenkivel csak kötözködsz. :-)

így is fel lehet fogni, de asszem a lényeg volt tök más.

> A 10 Ohm pl. akkor kell, amikor elszakad a földvezeték ( ami a közös
> pontról jön, amit Te is írtál ) mert akkor hiba esetén a gép házára
> fázis kerülhet, és ott is marad, várva az áldozatra.

Akkor még tök jól működne a dolog, mert a nullán át is tud a védővezetőn 
keresztül a szükséges áram folyni, akkor is, ha nincs is firelé.

Ha a nulla szakad el, akkor csak simán nem működik a masina. De ha még egyúttal 
testzárlatos is a nem elszakadt fázis felé, akkor is ott a védővezető, ami 
nullára van kötve, szóval leveri a biztit, vagy ha van firelé, az fog 
megszólalni. Szóval ez:

> Nem olvasztja el a biztosítékot, mert ahhoz kevés a földbe folyó áram.

egyszzerűen nem fordulhat elő.

> Ez az eset persze akkor igaz, ha egy adott gépet ott helyileg (is)
> földelnek le.

A vezetékszakadásnak tényleg nagy jelentősége van, ha pl betonkeverő vagy más 
efféle üzemeltetéséről van szó. Ekkor kell a helyi föld, de néha az is bőven 
elég, hogy a gép fémlábon áll a földön. És persze van firelé. Ha a géptestből a 
föld felé tud folyni a firelé hibaáramának megfelelő áram anélkül, hogy a 
géptesten túl nagy fesz legyen, a dolog már meg is van oldva. Itt ugye úgy kell 
nézni a dolgot, hogy elszakadhat minden, és lehet olyan pech is, hogy csak pont 
a fázisvezető nem szakad el. Tehát elszakad a védővezető meg a nullavezető is, 
és még ráadásul testzaárlatos is a gép.

> Sajnos nem ritka a földelés szakadás, mert sok helyen, főleg korábbi
> időkben azt építettek be, amit szerezni tudtak innen onnan, és
> sokszor látok alu/réz kötéseket, és ez pl. szivattyúaknában gázos.

Ja, hogy te most a védővezető elaszakadására gondolsz? Hát az ciki, mert akkor 
lehet, hogy a testzárlatos holmi hibaárama nem tud létrejönni, hacsaknem valaki 
pont megfogja, de a firelének nem az emberen áthaladó áram érzékelése a dolga! 
Vagy hogy érted?

> A potenciálkiegyenlítésren megint csak egyet értünk, kb. egy éve ezt
> is megdumáltuk itt a listán, amikor leírtam, hogy egy baráti meló
> kapcsán a kábelgödörbe befektettem egy több 10 méter hosszú vasat, és
> a háznál rá is kötöttem a messziről jött földelő vezetékre, és pont
> azért, amit most írtál a kiegyenlítésről.
>
> Most meg tessék egyet érteni, mert ha nem, akkor megmondalak! :-)

Természetesen ezúttal maradéktalanul egyetértek. :-)

A módszert amúgy használják erőműben is. Az egyik nyári meló (asszem 
kisztábornak hívták) az volt, hogy elmentünk Inotára, ahol szétásták az üzemi 
területet jó mély árkokkal, de voltak helyek, ahol a géppel nem lehetett 
hozzáférni. Mi meg árkokat ástunk ilyen földelőrendszer kialakítása céljából. Jó 
mély, 2,5 méter mély árkok voltak, ha jól emléxem.

Üzemel még az inotai erőmű?

hjozsi 



More information about the Elektro mailing list