Milleschich. János wrote:
> Ma ilyen napod van, mindenkivel csak kötözködsz. :-)
így is fel lehet fogni, de asszem a lényeg volt tök más.
> A 10 Ohm pl. akkor kell, amikor elszakad a földvezeték ( ami a közös
> pontról jön, amit Te is írtál ) mert akkor hiba esetén a gép házára
> fázis kerülhet, és ott is marad, várva az áldozatra.
Akkor még tök jól működne a dolog, mert a nullán át is tud a védővezetőn
keresztül a szükséges áram folyni, akkor is, ha nincs is firelé.
Ha a nulla szakad el, akkor csak simán nem működik a masina. De ha még egyúttal
testzárlatos is a nem elszakadt fázis felé, akkor is ott a védővezető, ami
nullára van kötve, szóval leveri a biztit, vagy ha van firelé, az fog
megszólalni. Szóval ez:
> Nem olvasztja el a biztosítékot, mert ahhoz kevés a földbe folyó áram.
egyszzerűen nem fordulhat elő.
> Ez az eset persze akkor igaz, ha egy adott gépet ott helyileg (is)
> földelnek le.
A vezetékszakadásnak tényleg nagy jelentősége van, ha pl betonkeverő vagy más
efféle üzemeltetéséről van szó. Ekkor kell a helyi föld, de néha az is bőven
elég, hogy a gép fémlábon áll a földön. És persze van firelé. Ha a géptestből a
föld felé tud folyni a firelé hibaáramának megfelelő áram anélkül, hogy a
géptesten túl nagy fesz legyen, a dolog már meg is van oldva. Itt ugye úgy kell
nézni a dolgot, hogy elszakadhat minden, és lehet olyan pech is, hogy csak pont
a fázisvezető nem szakad el. Tehát elszakad a védővezető meg a nullavezető is,
és még ráadásul testzaárlatos is a gép.
> Sajnos nem ritka a földelés szakadás, mert sok helyen, főleg korábbi
> időkben azt építettek be, amit szerezni tudtak innen onnan, és
> sokszor látok alu/réz kötéseket, és ez pl. szivattyúaknában gázos.
Ja, hogy te most a védővezető elaszakadására gondolsz? Hát az ciki, mert akkor
lehet, hogy a testzárlatos holmi hibaárama nem tud létrejönni, hacsaknem valaki
pont megfogja, de a firelének nem az emberen áthaladó áram érzékelése a dolga!
Vagy hogy érted?
> A potenciálkiegyenlítésren megint csak egyet értünk, kb. egy éve ezt
> is megdumáltuk itt a listán, amikor leírtam, hogy egy baráti meló
> kapcsán a kábelgödörbe befektettem egy több 10 méter hosszú vasat, és
> a háznál rá is kötöttem a messziről jött földelő vezetékre, és pont
> azért, amit most írtál a kiegyenlítésről.
>
> Most meg tessék egyet érteni, mert ha nem, akkor megmondalak! :-)
Természetesen ezúttal maradéktalanul egyetértek. :-)
A módszert amúgy használják erőműben is. Az egyik nyári meló (asszem
kisztábornak hívták) az volt, hogy elmentünk Inotára, ahol szétásták az üzemi
területet jó mély árkokkal, de voltak helyek, ahol a géppel nem lehetett
hozzáférni. Mi meg árkokat ástunk ilyen földelőrendszer kialakítása céljából. Jó
mély, 2,5 méter mély árkok voltak, ha jól emléxem.