Szia Józsi!

----- Original Message ----- 
From: "jhidvegi" <jhidvegi at gmail.com>
To: <elektro at tesla.hu>
Sent: Wednesday, August 08, 2012 10:30 AM
Subject: Re: [elektro]=?iso-8859-2?Q?Re:_=5Belektro=5D 
N=E9gyvezet=F5s_t=E1pk=E1belek_=E9s_a_?= földáramok

> Látod-látod, veled sem értek egyet. :-)

Ma ilyen napod van, mindenkivel csak kötözködsz. :-)

Szerintem pedig abszolút egyet beszélünk, a FI relével kapcsolatban 
mindenképpen.
Ott nincs mit mondanom.

A 10 Ohmos földelési ell. áll.-al kapcsolatban is abszolút azt gondolom, 
amit Te írtál, tényleg a FI előtt még közös a nulla és a föld, a FI-n csak a 
nulla megy át.
Mivel a normál üzemi működésnél a földön nem folyik áram, ezért a FI 
nyugiban van.
Ha a készülékházra direktben, vagy ell. áll. -on keresztül fázis kerül, 
akkor a föld vezetéken is folyik áram, a FI érzi a az asszimmetriát, 
kapcsol.

A 10 Ohm pl. akkor kell, amikor elszakad a földvezeték ( ami a közös pontról 
jön, amit Te is írtál ) mert akkor hiba esetén a gép házára fázis kerülhet, 
és ott is marad, várva az áldozatra.
Nem olvasztja el a biztosítékot, mert ahhoz kevés a földbe folyó áram.
( ezért is írtam az előző levélben, hogy valami nagyobb fogyasztóról 
beszélek )

Ez az eset persze akkor igaz, ha egy adott gépet ott helyileg (is) földelnek 
le.

Sajnos nem ritka a földelés szakadás, mert sok helyen, főleg korábbi időkben 
azt építettek be, amit szerezni tudtak innen onnan, és sokszor látok alu/réz 
kötéseket, és ez pl. szivattyúaknában gázos.
( vagy pl. MO120 -as olajkapcsolót egy 750W-os szivattyú előtt, méretre is 
nagyobb, és makdnem többet fogyaszt mint a szivattyú, de ezt tudtak szerezni 
a melóhelyről, hát beépítették )
Vagy pl. korábban a szerelés aluval ment, de később kellett a földelés, és 
legyen tuti, rézzel csinálták meg.
Sok Mekk mester kóborol ám a világban :-)
A komolyabb helyeken nyilván nem, de a házaknál sokszor találkozni ilyennel.

A potenciálkiegyenlítésren megint csak egyet értünk, kb. egy éve ezt is 
megdumáltuk itt a listán, amikor leírtam, hogy egy baráti meló kapcsán a 
kábelgödörbe befektettem egy több 10 méter hosszú vasat, és a háznál rá is 
kötöttem a messziről jött földelő vezetékre, és pont azért, amit most írtál 
a kiegyenlítésről.

Most meg tessék egyet érteni, mert ha nem, akkor megmondalak! :-)