[elektro] =?iso-8859-2?Q?Re:_=5Belektro=5D N=E9gyvezet=F5s_t=E1pk=E1belek_=E9s_a_?= földáramok

jhidvegi jhidvegi at gmail.com
Wed Aug 8 10:30:43 CEST 2012


Milleschich. János wrote:
> Szerintem a 10 Ohmos földelésnek FI esetén a működést illetően nincs
> hatása, lehetne több is.
> A 10 Ohm azért kell, mert ha olvadóbizti van a körben, nem FI, akkor
> annak ki kell olvadnia, ha a fázis mondjuk a gép házán keresztül
> földre kerül. Egy nagy ellenállású földelésen a föld felé folyó áram,
> tudna okozni akkor a feszültségesést, aminek a vége bőven talpdobálás
> lenne, a bizti pedig ott vigyorogna, és még csak langyos sem lenne.

Látod-látod, veled sem értek egyet. :-)

Ma - tudtommal az egész országban - az a rendszer, hogy a földelés össze van 
kötve az óránál a nullával. Innen indul a védővezető, ami a konnektorokban a 
földelőérintkezőhöz van kötve.
Ha van firelé, ha nem, ez a védővezető ugye üzemi áramot nem vezet. Innen indul 
a nullavezető is, ami vezet üzemi áramot. Ha van firelé, a nullavezető átmegy 
rajta, a védővezető nem. Ha nincs firelé, akkor a védővezető simán elviszi a 
zárlati áramot, hiszen a nullára van kötve. Tehát a bizti leolvadásában a 
földelőszondának semmiféle szerepe nincs, akkor is leoldana, ha nem is lenne 
földelőszonda, vagy el lenne korrodálva, le lenne szakadva az oda menő vezeték.

A földelésnek az a szerepe, hogy az ő környékén a föld potenciálja legyen a 
nullával közel azonos. Minél kisebb a földelési ellenállás, ez annál jobban 
teljesül. De annak volna a legnagyobb jelentősége, hogy a ház területén legyen 
kiterjedt földelés, körberakott betonvas kellő mélységben vagy négyzetháló a ház 
alatt (új építésűnél ez amúgy is gyakori), ezzel elég jól megvalósul, hogy a ház 
potenciálja kb azonos legyen a nulláéval.

Ennek zárlati áramok esetén van jelentősége, de leginkább villámáram 
levezetésekor. De azért is kell, mert a nullavezető potenciálja a rajta csüngő 
fogyasztók miatt jelentősen eltérhet az aktuális földtől (konyhakő, ahol áll a 
delkvens, és fogja a csapot, mert kezet mos mezitláb), és csíphet a csap.

Ha frankó a földelőrendszer, és az nem messze van, hanem a ház körül/alatt, 
akkor nem az történik (ez az, amit próbálok sulykolni), hogy a mi földelőnk majd 
kurvajól leföldeli az egész hálózat nulláját a trafóig meg amerre el van 
vezetgetve, mindenütt, hanem hogy a mi házunk kis talajdarabkájának a 
potenciálját, ahol álldogálunk a kis mezitlábunkkal, hozzáhúzza a sokkal 
kiterjedtebb hálózat nullájához. Ha azon bármiért többtíz V-os vagy sokkal 
nagyobb feszemelkedés keletkezik is, nincs gond, mert a mi kis talajdarabkánk is 
ugyanott lesz, és minket nem ér áramütési meglepetés. Ez volna a lényeg.

hjozsi 



More information about the Elektro mailing list