[elektro] zavarszures

Info info at kiralyelektronika.hu
Tue Apr 17 14:13:11 CEST 2012


>> Azt nem írtad, hogy milyen vezérlő és milyen a kábelezés.
>> Tehát egy kábelben megy ki a motor+io vagy külön, árnyékolt-e, stb.

> A gepsor sebesseget potmeterekkel allitjak be minden egyes
> motornak. 10k helipoti +10V-rol megy a vezerlok bemenetere. Itt a
> bemeneteken latom a zavarjeleket. Szerencsere az 50Hz es
> tobbszorosei zavart mar sikerult kikuszobolnom, de a (nem is tudom,
> hogy nevezzem) kapcsolasi tranziensek tovabbra is merhetoek, jol
> lathatoak a vezerlok bemenetein.

> Sajnos, a kabelezes megbontasa nem igazan megvalosithato feladat.
> A potmeterektol a feszultsegek arnyekolt, egyik vegen vedofoldre
> lekotott kabelen jonnek-mennek. Azonban ezek a kisjelu kabelek
> egyutt futnak a motorokhoz meno nagyaramu kabelekkel is. Mereseim
> alapjan a kozos kabelegyuttfutasokbol erednek ezek a zavaro
> "athallasok".

Tehát a vezérlő bemenete analóg tulajdonképpen nem digitális.
És az eggyüttfutó kábelek nem mindegyike árnyékolt.
(minden hajtás gépkönyvében ezt külön kiemelik...)

Az egyetlen javaslatom az, hogy az analóg bemenetel paralell 1uF kondi
és sorba a kábel közé 1kOhm. De ha ez a visszacsatoló körben lesz
akkor berezonál az egész rendszered.

Nem fogod megúszni a kábelezés megbotását és a cserét szerintem.



More information about the Elektro mailing list