[elektro] zavarszures
Skandar Graun
sgraun at gmail.com
Tue Apr 17 17:27:04 CEST 2012
Azt nem írtad, hogy ezek a zavarok miféle rendellenességet okoznak?
Nekem van hasonló szekrényem, soha, semmi gond nem volt, a Lenze
bemenetei egész jól meg vannak csinálva.
Info <info at kiralyelektronika.hu> írta (2012. április 17. 14:13):
>>> Azt nem írtad, hogy milyen vezérlő és milyen a kábelezés.
>>> Tehát egy kábelben megy ki a motor+io vagy külön, árnyékolt-e, stb.
>
>> A gepsor sebesseget potmeterekkel allitjak be minden egyes
>> motornak. 10k helipoti +10V-rol megy a vezerlok bemenetere. Itt a
>> bemeneteken latom a zavarjeleket. Szerencsere az 50Hz es
>> tobbszorosei zavart mar sikerult kikuszobolnom, de a (nem is tudom,
>> hogy nevezzem) kapcsolasi tranziensek tovabbra is merhetoek, jol
>> lathatoak a vezerlok bemenetein.
>
>> Sajnos, a kabelezes megbontasa nem igazan megvalosithato feladat.
>> A potmeterektol a feszultsegek arnyekolt, egyik vegen vedofoldre
>> lekotott kabelen jonnek-mennek. Azonban ezek a kisjelu kabelek
>> egyutt futnak a motorokhoz meno nagyaramu kabelekkel is. Mereseim
>> alapjan a kozos kabelegyuttfutasokbol erednek ezek a zavaro
>> "athallasok".
>
> Tehát a vezérlő bemenete analóg tulajdonképpen nem digitális.
> És az eggyüttfutó kábelek nem mindegyike árnyékolt.
> (minden hajtás gépkönyvében ezt külön kiemelik...)
>
> Az egyetlen javaslatom az, hogy az analóg bemenetel paralell 1uF kondi
> és sorba a kábel közé 1kOhm. De ha ez a visszacsatoló körben lesz
> akkor berezonál az egész rendszered.
>
> Nem fogod megúszni a kábelezés megbotását és a cserét szerintem.
>
> -----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]
More information about the Elektro
mailing list