[elektro] zavarszures

Torok Imre ha8lls at mystic-sound.hu
Tue Apr 17 13:54:48 CEST 2012


Szia!

Tuesday, April 17, 2012, 1:45:30 PM, you wrote:

> Azt nem írtad, hogy milyen vezérlő és milyen a kábelezés.
> Tehát egy kábelben megy ki a motor+io vagy külön, árnyékolt-e, stb.

Lenze 472 es hasonlo, fokeppen dc-motorokhoz tachogeneratoros visszajelzessel, es 1 vagy 2 frekivaltos motor.

A gepsor sebesseget potmeterekkel allitjak be minden egyes motornak. 10k helipoti +10V-rol megy a vezerlok bemenetere. Itt a bemeneteken latom a zavarjeleket. Szerencsere az 50Hz es tobbszorosei zavart mar sikerult kikuszobolnom, de a (nem is tudom, hogy nevezzem) kapcsolasi tranziensek tovabbra is merhetoek, jol lathatoak a vezerlok bemenetein.

Sajnos, a kabelezes megbontasa nem igazan megvalosithato feladat. A potmeterektol a feszultsegek arnyekolt, egyik vegen vedofoldre lekotott kabelen jonnek-mennek. Azonban ezek a kisjelu kabelek egyutt futnak a motorokhoz meno nagyaramu kabelekkel is. Mereseim alapjan a kozos kabelegyuttfutasokbol erednek ezek a zavaro "athallasok".

Koszi!
Udv!
Imre

-- 
Best regards,
 Torok                            mailto:ha8lls at mystic-sound.hu



More information about the Elektro mailing list