[elektro] PIC18F4620 A/D kérdés
potyo
potyo.ada at gmail.com
Tue Sep 13 22:53:38 CEST 2011
2011/9/13 Moczik Gabor <pm_levlista at progzmaster.hu>
> Pipi írta:
> >> Az adatlap olyat ír, hogy Done/Abort után 2 Tad-t kell várni hogy a
> >> mintavételezés megkezdődjön, viszont az automatikusan indul.
> >>
> >> Ami nekem most hirtelen nem világos, hogy ezzel a 2Tad-vel nekem kell
> >> foglalkozni, vagy rögtön 1-be állíthatom a GO/DONE bitet, aztán majd
> >> ennyivel tovább fog tartani a folyamat?
> >> (tehát 2 Tad + T_ACQ + T_CONV)
>
> > csatornaváltás után IS neked kell várni GO előtt!
>
> Nem ír a csatornaváltásról, hanem minden befejezett vagy megszakított
> konverziót említ, de ebben a prociban van automatikusan időzített
> acquisition time, ami eléggé használhatatlan lenne ha szinte mindent
> megold a hardver csak éppen nekem kéne külön 2 Tad-t várni.
>
> Tehát logika szerint nekem ezt nem kell kivárni a GO előtt, viszont azt
> sem írja, hogy az acq time értékéhez ezt a 2-t adjam hozzá vagy ez azon
> felül lezajlik.
Nem tudsz csinálni egy próbát? Én mérnék egy 0,5V és 4,5V-os jelet úgy, hogy
csatornaváltás után nem várnám meg ezt az időt, aztán kiderül.
More information about the Elektro