[elektro] PIC18F4620 A/D kérdés
Moczik Gabor
pm_levlista at progzmaster.hu
Tue Sep 13 22:44:49 CEST 2011
Pipi írta:
>> Az adatlap olyat ír, hogy Done/Abort után 2 Tad-t kell várni hogy a
>> mintavételezés megkezdődjön, viszont az automatikusan indul.
>>
>> Ami nekem most hirtelen nem világos, hogy ezzel a 2Tad-vel nekem kell
>> foglalkozni, vagy rögtön 1-be állíthatom a GO/DONE bitet, aztán majd
>> ennyivel tovább fog tartani a folyamat?
>> (tehát 2 Tad + T_ACQ + T_CONV)
> csatornaváltás után IS neked kell várni GO előtt!
Nem ír a csatornaváltásról, hanem minden befejezett vagy megszakított
konverziót említ, de ebben a prociban van automatikusan időzített
acquisition time, ami eléggé használhatatlan lenne ha szinte mindent
megold a hardver csak éppen nekem kéne külön 2 Tad-t várni.
Tehát logika szerint nekem ezt nem kell kivárni a GO előtt, viszont azt
sem írja, hogy az acq time értékéhez ezt a 2-t adjam hozzá vagy ez azon
felül lezajlik.
More information about the Elektro