[elektro] PIC18F4620 A/D kérdés
Pipi
lista at puzsar.hu
Tue Sep 13 21:20:57 CEST 2011
2011.09.13. 20:52 keltezéssel, Moczik Gabor írta:
> Hali!
>
> A fenti proci ADC-jét szeretném úgy használni, hogy két csatorna között
> kapcsolgatok 1kHz-cel, viszont amég egy csatorna aktív, addig azt
> folyamatosan mérni kellene, amilyen gyorsan az ADC bírja.
>
> Ha eljön a csatornaváltás ideje, nem biztos hogy az éppen folyó
> konverzió pont befejeződik, ezért ott automatikusan megszakítom
> (0->GO/DONE), viszont rögtön újra is kellene indítani.
>
> Az adatlap olyat ír, hogy Done/Abort után 2 Tad-t kell várni hogy a
> mintavételezés megkezdődjön, viszont az automatikusan indul.
>
> Ami nekem most hirtelen nem világos, hogy ezzel a 2Tad-vel nekem kell
> foglalkozni, vagy rögtön 1-be állíthatom a GO/DONE bitet, aztán majd
> ennyivel tovább fog tartani a folyamat?
> (tehát 2 Tad + T_ACQ + T_CONV)
csatornaváltás után IS neked kell várni GO előtt!
--
Pipi
http://www.puzsar.hu
More information about the Elektro
mailing list