[elektro] PIC18F4620 A/D kérdés
Pipi
lista at puzsar.hu
Tue Sep 13 23:00:14 CEST 2011
2011.09.13. 22:44 keltezéssel, Moczik Gabor írta:
> Pipi írta:
>>> Az adatlap olyat ír, hogy Done/Abort után 2 Tad-t kell várni hogy a
>>> mintavételezés megkezdődjön, viszont az automatikusan indul.
>>>
>>> Ami nekem most hirtelen nem világos, hogy ezzel a 2Tad-vel nekem kell
>>> foglalkozni, vagy rögtön 1-be állíthatom a GO/DONE bitet, aztán majd
>>> ennyivel tovább fog tartani a folyamat?
>>> (tehát 2 Tad + T_ACQ + T_CONV)
>
>> csatornaváltás után IS neked kell várni GO előtt!
>
> Nem ír a csatornaváltásról, hanem minden befejezett vagy megszakított
> konverziót említ, de ebben a prociban van automatikusan időzített
> acquisition time, ami eléggé használhatatlan lenne ha szinte mindent
> megold a hardver csak éppen nekem kéne külön 2 Tad-t várni.
>
> Tehát logika szerint nekem ezt nem kell kivárni a GO előtt, viszont azt
> sem írja, hogy az acq time értékéhez ezt a 2-t adjam hozzá vagy ez azon
> felül lezajlik.
próba-cseresznye :)
én potmétereket olvastam be, ha csat.váltás után rögtön go, akkor szemetet adott (16F-os pic volt)
szóval kellett az ad beállási idő, azért számíts rá
--
Pipi
http://www.puzsar.hu
More information about the Elektro
mailing list