[elektro] Tulfeszültseg levezeto patron antennahoz ?

jhidvegi jhidvegi at gmail.com
Sun May 15 14:31:03 CEST 2011


cst wrote:
> az egy vodor varisztort mennyinek szamolod ? :-)

Fene tudja. Mondjuk fázisonként elsőre a bemenetnél beraknék egykupacba 10-et a 
nagyobb átmérőjűből a nulla felé, ami ugye ott még össze van kötve a földelővel.

> allitolag a villamok 98% 200kA alatti, ( 10/350 us ) (www.prot-el.hu

Nem túlzottan érdekes, mert mint írtam, nem az lenne, hogy belevág a fázisba, és 
a varisztornak kell lenyelnie a villámot, hanem belevág a földelt sodronyba, és 
a fázisok csak kapacitíve meg induktíve kapnak szuflát. Ha netán átolvasztja a 
sodronyon a melléfogatott fázisvezetőket, akkor ott direkt zárlat keletkezik 
kicsi feszkülönbséggel (100V alattival), ekkor a varisztorok nem is jutnak 
szerephez.

A profi villámvédelmi rendszerek jó drágák, nem igazán érdemes szerintem ilyen 
szituban (sodrony köré rögzített szigetelt fázisvezetők) foglalkozni velük. Nem 
arra vannak kitalálva. Persze, ha valakinek van rá pénze, felépíttethet egy 
többlépcsős tuti villámvédelmi rendszert milliókért, aztán persze nem is lesz 
baj, csak éppen senki nem súgja meg neki, hogy ennél a felállásnál persze, hogy 
nem is lesz, mert ágyúval lőttek verébre.

Ha belegondolsz abba, amit regéltem, hogy bejön a villám a sodronyon (és csak 
ott), ami megy egyenesen a föld felé..., mi a fene szerepe van ott bármiféle 
szikraköznek? Mi az a két pont, ami közé berakod, és minek?