[elektro] Tulfeszültseg levezeto patron antennahoz ?

cst maguspr at freemail.hu
Sun May 15 14:24:20 CEST 2011


az egy vodor varisztort mennyinek szamolod ? :-)

allitolag a villamok 98% 200kA alatti, ( 10/350 us ) (www.prot-el.hu
szerint)
kapcsolasi tulfeszultsegek 15kV tuskek 5 - 15kA  ( 8/20 us ) akarhanyszor
(www.prot-el.hu szerint)

az 1 vodor varisztorral  csak a tuskecskeket tudnam kivedeni, de már az sem
semmi
tehat kb 15db varisztor vagy 2 db zárt szikraköz  is CSAK a 8/20 -ast oldja
meg

www.hestore.hu/prod_10023871.html
CG2 230L Szikraköz, 230V/10KA, 8/20uS
Bruttó ár: 523.75 Ft

http://www.hestore.hu/prod_10020703.html
JVR 07N 431K  VARISZTOR 275V 430V 1200
brutto 44Ft
ha ezt a varisztort 1200A-esnek veszem, akkor 8db varisztor adná ki a
10kA-es
szikraközt
---------------------------

mi legyen a 10/350 -esekkel ?

egy elegge ipari meretu  magneskapcsolom is van, az mire lenne eleg ?



-----Original Message-----
From: jhidvegi <jhidvegi at gmail.com>
To: elektro at tesla.hu <elektro at tesla.hu>
Date: 2011. május 15. 12:41
Subject: Re: [elektro]Tulfeszültseg levezeto patron antennahoz ?


cst wrote:
> Popov  villamerzekeloje hogyan mukodik?
>
> Hjozsi otlete pompas, azt konnyebben meg tudom tenni :-)

Ha már olyan pompásnak találod, és ugye olcsónak:

Van a szokol vagy hasonló rádió, az serceg villámláskor ugye.
Távolinál is.
Ezt a sercegést kell feldolgozni, ez a legnehezebb az egészben.

Távoli villámoknál gyengén serceg, meg ritkán, amikor még csak
közeledik a
vihar. Ha közeledik, nő a sercegés ereje és gyakorisága. Lehet találni
némi
kísérletezéssel olyan sercegési állapotot (gyakoriság és hangerő),
amikor már
úgy ítélhető, hogy ez a zivatar már ide is fog jönni. Ekkor legyenek a
mágneskapcsolók átkapcsolva.

Én persze ezt nem fogom megcsinálni, inkább a régi másik ötletemre
hajlok.
Veszek egy vödör egyforma 275V-os varisztort, és megtömöm vele a
hálózatot. :) A
betáp táján rengeteg egykupacba, hogy megosszák egymás között a
terhet, arrébb
már kevesebb kell, azok is inkább arra, hogy az induktíve berongyoló
pulzusokat
lenyeljék.

Ha olyan az utcai hálózat, hogy sodrony, és köré rögzítve szigetelt
fázisok,
akkor nem kell számítani arra, hogy direkt valamelyik fázisba, és csak
abba ver
bele a ménkű. Ha megtalálja a szabadvezetéket, akkor biztos, hogy a
sodronyt
fogja megtalálni, tehát a nullát, ami szanaszét le van földelve, és
jĂłszerivel
közös módusú jelnek lehet tekinteni azt, ami az összes kanócon bejön.
Vagyis
arra nem kell számítani, hogy borzasztó nagy energiával bejön az
egyiken, a
másik meg marad, és a fogyasztó fog felrobbanni.

Kell a ház köré földelőrendszer (körbeásva...), ez legyen
összekötve a bejövő
nullával (és nem kell foglalkozni vele, hogy ez nem az óra előtt van).
Aztán
össze lehet az összes fázist, nullát meg ezt a védővezetőt
varisztorozni. A
varisztoroknak nem kell nagy energiákat lenyelniük, a nagy villámáram a
védővezetőn lemegy a földbe, és felrántja a ház körüli potenciált.
A varisztorok
csak azt csinálják, hogy 400V körüli szintre korlátozzák a falban
lévő bármelyik
vezetékpár közti feszkülönbséget.

A mágneskapcsolós villámérzékelős módi akkor jönne inkább szóba,
ha különálló
vezetékek mennek az utcán. De a varisztorok ekkor is kellenek!

hjozsi

-----------------------------------------
          elektro[-flame|-etc]



More information about the Elektro mailing list