[elektro] Tulfeszültseg levezeto patron antennahoz ?
Bali Zoltan
eltexto at freemail.hu
Sun May 15 16:37:47 CEST 2011
Hali!
Vannak nagyobb varisztorok is :
<http://www.elektronikai-alkatresz.hu/Kosar.asp?Kosar=&CikkID=9074&ArTipus=1>
10db és már 80kA-nél vagy, bár az EPCOS adatlap szerint
12000A, 8/20us-ot ír erre a típusra . Ha jól olvasom az adatlapot,
ekkor már 1000V körül járunk.
Üdv. Zoli
2011. 05. 15. 14:24 keltezéssel, cst írta:
> az egy vodor varisztort mennyinek szamolod ? :-)
>
> allitolag a villamok 98% 200kA alatti, ( 10/350 us ) (www.prot-el.hu
> szerint)
> kapcsolasi tulfeszultsegek 15kV tuskek 5 - 15kA ( 8/20 us ) akarhanyszor
> (www.prot-el.hu szerint)
>
> az 1 vodor varisztorral csak a tuskecskeket tudnam kivedeni, de már az sem
> semmi
> tehat kb 15db varisztor vagy 2 db zárt szikraköz is CSAK a 8/20 -ast oldja
> meg
>
> www.hestore.hu/prod_10023871.html
> CG2 230L Szikraköz, 230V/10KA, 8/20uS
> Bruttó ár: 523.75 Ft
>
> http://www.hestore.hu/prod_10020703.html
> JVR 07N 431K VARISZTOR 275V 430V 1200
> brutto 44Ft
> ha ezt a varisztort 1200A-esnek veszem, akkor 8db varisztor adná ki a
> 10kA-es
> szikraközt
> ---------------------------
>
> mi legyen a 10/350 -esekkel ?
>
> egy elegge ipari meretu magneskapcsolom is van, az mire lenne eleg ?
>
>
>
More information about the Elektro
mailing list