Tóth Péter wrote:
> Csak kicsit keveslem a 4÷6 mm2 kábelt és a 6.3-as sarus relét ehhez,
Ebből a 6,3-as csúszósaruból van olyan, ami a 6-os kanócot fogadja be. Sárga a 
műanyag része, innen lehet megismerni. Maga a csúszósaru, ha jó húzósan megy rá 
az ellendarabjára, szerintem tudná a 60A-t.
Ha számolgatom, a 4-es termikusan igencsak spiccen van, ha állandósult üzemet 
veszünk. A 6-os is jó meleg lenne, de az talán kánikulában se olvad le. Azért az 
elhelyezésnél itt is már vigyázni kell. Pl ha az ellentétes pólusokhoz tartózó 
kábelek egymás mellett futnak, netán keresztezik egymást, és egymáshoz nyomja 
őket valami, akkor a tűzveszély igencsak fennáll, ugyanis a meglágyult pvc 
lassan tud folyni az erő hatására, és ha már összeérnek az erek, akkor jön a 
füst. (Ilyet már láttam 240-es kábelnél, nagyon rondán nézett ki utána minden.)