[elektro] Vezeték/relé méretezés
Tóth Péter
toth.peter at tilonasec.hu
Thu Jan 13 08:25:19 CET 2011
Ha feszültségesésre méretezem a vezetéket, akkor 1 m kábellel számolva
10% fesz.esésnél 0,8 mm2 jön ki 60 A-re, de nyilván melegedésre is meg
kell nézni, arra meg táblázatom van, miszerint vakolat alatt 16 mm2,
szabadon vezetett kábelnél pedig legalább 6 mm2.
2 kW villanysütő még 10 A sincs, oda rendben is van a 0,75 ÷ 1,5 mm2 kábel.
Azért kellene a relé, mert az UPS akkuját megtartanám az
áramkimaradásokra, és lenne két combos akku, amit nappal lehetne
töltögetni napelemmel, szélgéppel vagy akármivel, éjszaka pedig
átkapcsolna ezekre az akkukra és elhasználná az összegyűjtött energiát.
Ha pedig áramkimaradás van és éppen van töltés az akkupakkban, akkor rá
tudna dplgozni az UPS akkujára.
Csak kicsit keveslem a 4÷6 mm2 kábelt és a 6.3-as sarus relét ehhez,
azért gondoltam, hogy kikérem a véleményeteket, esetleg tapasztalatot,
mert rémlik valami topic gépjármű relével kapcsolatban.
Teljesen feltöltött állapotban full terhelésen max. 1 órát lenne képe
üzemelni, de kétlem, hogy a saru ennyi időt kibírna szétégés nélkül, de
az is lehet, hogy elegendő ennek a felével számolni, mert 1400W-ot az
UPS sem biztos, hogy kibír 1 órán keresztül hiába van ennyi ráírva...
ToPe
vajk fekete írta:
> a 2kW villanysutoben is 0.5 meg 0.75mm2 vezetekeken megy az aram belul.
>
> szabadon allo vezeteken siman elbir 60A-t a 4mm2, nem lesz hideg, de kit
> erdekel, azon a 20 centin nem disszipalodik osszesen tul sok.
>
> a hosszabb vezeteket azert kell combosra venni, hogy ne legyen nagy a fesz eses.
> az olyan UPS-ben, ahol az akku kulon lada, a ladan belul szinten vekonyka
> kanocok vannak, de a ladat az ups-al hegesztokabel kategoriaju meteres kabel
> koti ossze.
>
> vajk
>
>
>
> ________________________________
> From: Tóth Péter <toth.peter at tilonasec.hu>
> To: elektro at tesla.hu
> Sent: Wed, 12 January, 2011 18:18:23
> Subject: [elektro] Vezeték/relé méretezés
>
> Sziasztok!
>
> Segítsetek már ki lécci, mert valamit nem értek. 1400W-os UPS-hez
> tervezgetem a kábelt, relét, de valami nem stimmel.
> Elvileg 24V-on legalább 60A-t kellene felvegyen full terhelés mellett,
> de az akkuján ránézésre 4 mm2-nél nem vastagabb a vezeték.
> Táblázat alapján 60A-re legalább 6-os, de inkább 10-es kábel kellene. A
> relével sem vagyok kibékülve, mert van a lengyeleknél gépjármű relé
> 70A-es és sima 6.3-as saru van rajta :) Ez valahogy nem hihető számomra.
> Rá merjem én tenni a 4 mm2-es kábellel, meg ezzel a sarus relével a két
> 55Ah-s akkut az UPS-re? Félek, hogy szétolvad valami...
>
> ToPe
>
> -----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]
>
>
>
>
> -----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]
More information about the Elektro
mailing list