[elektro] Vezeték/relé méretezés
mpityu
elektrolista at freemail.hu
Thu Jan 13 10:43:47 CET 2011
Sziasztok!
UPS-ekben sok fura dolgot lattam mar en is..
APC-nel is gyakorlat, hogy olyan vekony kanocok vannak benne, hogy
felelmetes.. Csuszosaru a gyari akkupackrol olyan gyengeden csuszik
le, hogy ahogy kihuzom a packot, magatol lemaszik rola.. Pedig vannak
ott aramok.. A kedvencem, amikor a hely keves a kabelnek, +48V es a
femhaz kozot meg van egy akkupack is.. :) ugy kell belesuszterolni a
helyere, mert szo szerint az akku beszoritja a kabelt a GND melle..
Felelmetes..
Kollegam hozta el a sajat 2200VA APC-jet, hogy a rendszeres heti
onteszten allandoan akkuhibat ir, de 2* cserelt benne mar
akkupackot.. Az egyik kabel a FET-ek kozos pontjara ment, ami ugye a
hutoborda, egy 6-os csavarral. Gyarlag lekenve trutyival,
csavarrogzitovel. Semmi ki, vagy betekeres nem volt a gyar ota rajta,
a lakk nem mozdult el a helyerol.. Viszont a szemes saru alatta
bizony lotyogott, nem kicsit.. Pedig ott lehet 100A vidaman.. szep
fekete foltok voltak korulotte.. Meghuztam, azota van tartalek
akkupackja a taphoz :)
Ami itt az asztal alatt van, abban az osszes kanocot meg
megtamogattam 3 reteg zsugorcsovel, es kicsit atalakitottam, mert nem
volt merszem igy jaratni..
A masik kedvencem UPS ugyben a relek merete.. 1400VA UPS, a halozati
oldalon a rele olyan pici, hogy ha beledugok egy CRT monitort, es az
demagnetizal, tuti lerepul a burkolata :) nem probaltam ki, de
ranezesre egy egy 21W autos indexet nem kotnek ra :)
udv:mpityu
On 13 Jan 2011 at 10:19, jhidvegi wrote:
> Tóth Péter wrote:
>
> > Csak kicsit keveslem a 4÷6 mm2 kábelt és a 6.3-as sarus relét ehhez,
>
> Ebb"ol a 6,3-as csúszósaruból van olyan, ami a 6-os kanócot fogadja be. Sárga a
> m"uanyag része, innen lehet megismerni. Maga a csúszósaru, ha jó húzósan megy rá
> az ellendarabjára, szerintem tudná a 60A-t.
>
> Ha számolgatom, a 4-es termikusan igencsak spiccen van, ha állandósult üzemet
> veszünk. A 6-os is jó meleg lenne, de az talán kánikulában se olvad le. Azért az
> elhelyezésnél itt is már vigyázni kell. Pl ha az ellentétes pólusokhoz tartózó
> kábelek egymás mellett futnak, netán keresztezik egymást, és egymáshoz nyomja
> "oket valami, akkor a t"uzveszély igencsak fennáll, ugyanis a meglágyult pvc
> lassan tud folyni az er"o hatására, és ha már összeérnek az erek, akkor jön a
> füst. (Ilyet már láttam 240-es kábelnél, nagyon rondán nézett ki utána minden.)
>
> hjozsi
>
> -----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]
More information about the Elektro