[elektro] 4 vezetékes PT100 erősítő
hg12345
hg12345 at freemail.hu
Mon Aug 1 16:53:08 CEST 2011
Kedves kolléga a PT100 nem K hőelem, és ezekben az IC-kban van hidegpont kompenzáció ami nem túl szerencsés.
Mivel több darabról van szó, nem célszerű egybemenetű IC-kből összerakni....
cst <maguspr at freemail.hu> írta:
>>
a pt100 -hoz ilyen IC-rol olvastam>
>
A hőelem jelének digitális átalakítása MAX 6675 Cold-junction compensated>
K-Thermocouple to digital converter (0°C to +1024°C) ic segítségével>
történik.>
>
Solomon, vagy más beépített hőelemmel rendelkező forrasztópákák vezérlésére>
szolgál>
***********>
Hőelem feszültség (mV) Páka hőmérséklete (°C)>
12 200>
14 240>
16 270>
18 310>
20 340>
22 374>
24 410>
25 450>
http://frizer.hupont.hu/3/forrasztoallomas>
>
-----Original Message----->
From: hg12345 <hg12345 at freemail.hu>>
To: elektro at tesla.hu <elektro at tesla.hu>>
Date: 2011. augusztus 1. 15:44>
Subject: Re: [elektro] 4 vezetékes PT100 erősítő>
>
>
Szia!>
>
Minden egyedi erősítésű szenzor, nem olcsó föleg ha pontosan szeretnél>
mérni. Akár milyen erősítő nem használható, mert a bemeneti driftje és>
offsetje erősen befolyásolja a mérést.>
>
Egyébbként a földelési probléma ugyan úgy fent áll az egyedi erősítő esetén,>
de ha mindegyiket galvanikusan leválasztod, akkor igaz nem, de innen már>
csillagos egekbe emelkednek az árak.>
>
Amit leírtam azzal tökéletesen müködő rendszert lehet csinálni, ami még a>
230Vac is kibirja a bemenetén, persze a zajok és egyébb mérési hibákat ugyan>
úgy beszedi mint az egyedi rendszer.>
>
Pt100 és hőelemeket közvetlenül nagyon nehéz feldolgozni a uC A/D>
konverterével kicsi a jel.>
Érdemes valamilyen normális felbontású konvertert használni, ezekből föleg>
integráló tipusuak vannak olcsón, ha nagy a bemeneti ellenállása, akkor>
sokkal könnyebb a munka vele. S/D konvertereknél ez csak azoknál lehetséges>
amiknek beépített erősítője van, a (Dual,Multi) Slope tipusúak általában>
ilyenek.>
>
A legegyszerübb megoldás a PT100-ra SLOPE tipusú konverterrel ratiometrikus>
mérést csinálni, egy pontos ellenállás szükséges és néhány multiplexer.>
(ICL7109 nem a legmoderenebb de viszonylag jól használható) Hasonlóan jól>
használható TC514 ez egyből multiplexál is 4 csatornára.>
Ha kell ilyet tudok adni.....>
>
>
>
>
>
Elight <elight at gmail.hu> írta:>
>Szia,>>
>>
erősítőre szenzort sohase kapcsolgatok,>>
csak a kimenetét..>>
>>
Tehát a legklasszikusabb eset,>>
ha bíztosra akarsz menni,>>
annyi erősítő leválasztva amennyi szenzor,>>
és akkor földelési probláma se adódik.>>
>>
Üdv István>>
>>
>>
2011.08.01. 14:06:35 dátumon hg12345 <hg12345 at freemail.hu> írta:>>
>>
> "Várszegi Péter" <varszegi at kapos-net.hu> írta:>>
>> Hosszú távra mindig 3-4 vezetékes megy.>>>
> Az érzékelő, kábel, adott, simán lehet mérni, a kérés, hogy van-e >>
> valakinek >>>
> egy bevált rajza hozzá.>>>
>>>
>>>
> Ha ez tényleg ilyen egyszerű én is kérnék egy kapcsolást :-) !>>
>>>
> Azért a probléma ennél sokkal összetettebb, ha több érzékelőt szeretnél >>
> egy helyen mérni, akkor még az árnyékolással is problémád lehet. >>
> Szívárgó áram nagyon vicces eredményeket tud produkálni, ráadásúl ha még>
>>
> kapcsolgatják, vagy esetleg egyszer igy egyszer úgy dugják a konektorba >>
> a zavar forrást.>>
>>>
> A legegyszerübb megoldás, ha veszel 4 CD4051-es és kettővel az áramot >>
> kapcsolod és kettővel a feszültség mérő áramot, majd az eredményt >>
> rávezeted a uC AD konverterére. Kicsit problémás mert hogy 3.3V ref >>
> konverter 1Cfok felbontást adjon közvetlenül 3.3/1024/.385omh= 8.37mA >>
> kell ami egy kicsit megfüti az érzékelöt, még akkor is ha csak >>
> pillanatokra kapcsolod be....>>
> Tegyél elé egy erösítöt kb 50x igy a 150-200uA csökkenthető a fütés :-)>
>>
> és egy kivonó áramkört, hogy ne kergesd telitésbe A/D konvertert....>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>>
> -----Original Message----- >>>
> From: Elight>>>
> Sent: Monday, August 01, 2011 11:35 AM>>>
> To: elektro at tesla.hu>>>
> Subject: Re: [elektro] 4 vezetékes PT100 erősítő>>>
>>>>
> Szia,>>>
>>>>
> árnyékolt kábelben szoktuk vezetni..>>>
>>>>
> A gyári szondák érdekes , de néha>>>
> 3 vezetékesek... de azok is jól működnek így.>>>
>>>>
> Gondolom a készülék oldalon kapcsolnátok,>>>
> és a lekepcsolt vezeték is levan zárva 100R -el.>>>
> Nagyon nem tud feltöltődni.>>>
>>>>
> Üdv István>>>
>>>>
>>>>
> 2011.08.01. 11:27:22 dátumon hg12345 <hg12345 at freemail.hu> írta:>>>
>>>>
>> Hát a négyvezetékes megoldás problémás.>>>
>> Az áramgenerátor kapcsolni nem probléma és itt nincs is gond.>>>
>> De a lebegő nagy bemenő ellenállású feszültség bemenetet kapcsolni nem>>>
>> gond, de mérni annál nagyobb.>>>
>> Ezen lesz minden még hálózati feszültség is......, ha csökented a>>>
>> bemeneti ellenállást akkor nem az méred amit szertnél....>>>
>>>>>
>> "Várszegi Péter" <varszegi at kapos-net.hu> írta:>>>
>>> Pont a távolság miatt kell.>>>>
>>>>>>
>> -----Original Message----- >>>>
>> From: hg12345>>>>
>> Sent: Monday, August 01, 2011 10:35 AM>>>>
>> To: elektro at tesla.hu>>>>
>> Subject: Re: [elektro] 4 vezetékes PT100 erősítő>>>>
>>>>>>
>> 1C fokra minek 4 vezeték?>>>>
>> Persze ha távol vannak a az érzékelök.....>>>>
>>>>>>
>>>>>>
>> "Várszegi Péter" <varszegi at kapos-net.hu> írta:>>>>
>>> 4 vezetékes pt100-akat kéne egy uprocira kötnöm.>>>>>
>> Ismer valaki jó illesztő rajzot ehhez?>>>>>
>> 1C fokos pontosság bőven elég lenne.>>>>>
>> Valami nem túl bonyolult, nem túl drága megoldás kéne.>>>>>
>>>>>>>
>> Köszi>>>>>
>> ----------------------------------------->>>>>
>> elektro[-flame|-etc]>>>>>
>>>>>>
>>>>>>
>> ----------------------------------------->>>>
>> elektro[-flame|-etc] >>>>
>>>>>>
>> ----------------------------------------->>>>
>> elektro[-flame|-etc]>>>>
>>>>>
>>>>>
>> ----------------------------------------->>>
>> elektro[-flame|-etc]>>>
>>>>
>>>>
> -- >>>
> Az Opera forradalmian új levelezőjét használva: >>
> http://www.opera.com/mail/>>>
>>>>
> ----------------------------------------->>>
> elektro[-flame|-etc] >>>
>>>>
> ----------------------------------------->>>
> elektro[-flame|-etc]>>
>>>
> ----------------------------------------->>
> elektro[-flame|-etc]>>
>>
>>
-- >>
Az Opera forradalmian új levelezőjét használva: http://www.opera.com/mail/>>
>>
----------------------------------------->>
elektro[-flame|-etc]>
>
----------------------------------------->
elektro[-flame|-etc]>
>
----------------------------------------->
elektro[-flame|-etc]>
More information about the Elektro