[elektro] 4 vezetékes PT100 erősítő

cst maguspr at freemail.hu
Mon Aug 1 16:12:15 CEST 2011


a pt100 -hoz ilyen IC-rol olvastam

A hőelem jelének digitális átalakítása MAX 6675 Cold-junction compensated
K-Thermocouple to digital converter (0°C to +1024°C) ic segítségével
történik.

Solomon, vagy más beépített hőelemmel rendelkező forrasztópákák vezérlésére
szolgál
***********
Hőelem feszültség (mV) Páka hőmérséklete (°C)
12     200
14     240
16     270
18     310
20     340
22     374
24     410
25     450
http://frizer.hupont.hu/3/forrasztoallomas

-----Original Message-----
From: hg12345 <hg12345 at freemail.hu>
To: elektro at tesla.hu <elektro at tesla.hu>
Date: 2011. augusztus 1. 15:44
Subject: Re: [elektro] 4 vezetékes PT100 erősítő


Szia!

Minden egyedi erősítésű szenzor, nem olcsó föleg ha pontosan szeretnél
mérni. Akár milyen erősítő nem használható, mert a bemeneti driftje és
offsetje erősen befolyásolja a mérést.

Egyébbként a földelési probléma ugyan úgy fent áll az egyedi erősítő esetén,
de ha mindegyiket galvanikusan leválasztod, akkor igaz nem, de innen már
csillagos egekbe emelkednek az árak.

Amit leírtam azzal tökéletesen müködő rendszert lehet csinálni, ami még a
230Vac is kibirja a bemenetén, persze a zajok és egyébb mérési hibákat ugyan
úgy beszedi mint az egyedi rendszer.

Pt100 és hőelemeket közvetlenül nagyon nehéz feldolgozni a uC A/D
konverterével kicsi a jel.
Érdemes valamilyen normális felbontású konvertert használni, ezekből föleg
integráló tipusuak vannak olcsón, ha nagy a bemeneti ellenállása, akkor
sokkal könnyebb a munka vele. S/D konvertereknél ez csak azoknál lehetséges
amiknek beépített erősítője van, a (Dual,Multi) Slope tipusúak általában
ilyenek.

A legegyszerübb megoldás a PT100-ra SLOPE tipusú konverterrel ratiometrikus
mérést csinálni, egy pontos ellenállás szükséges és néhány multiplexer.
(ICL7109 nem a legmoderenebb de viszonylag jól használható) Hasonlóan jól
használható TC514 ez egyből multiplexál is 4 csatornára.
Ha kell ilyet tudok adni.....





Elight <elight at gmail.hu> írta:
>Szia,>
>
erősítőre szenzort sohase kapcsolgatok,>
csak a kimenetét..>
>
Tehát a legklasszikusabb eset,>
  ha bíztosra akarsz menni,>
annyi erősítő leválasztva amennyi szenzor,>
és akkor földelési probláma se adódik.>
>
Üdv István>
>
>
2011.08.01. 14:06:35 dátumon hg12345 <hg12345 at freemail.hu> írta:>
>
> "Várszegi Péter" <varszegi at kapos-net.hu> írta:>
>> Hosszú távra mindig 3-4 vezetékes megy.>>
> Az érzékelő, kábel, adott, simán lehet mérni, a kérés, hogy van-e  >
> valakinek >>
> egy bevált rajza hozzá.>>
>>
>>
> Ha ez tényleg ilyen egyszerű én is kérnék egy kapcsolást :-) !>
>>
> Azért a probléma ennél sokkal összetettebb, ha több érzékelőt szeretnél  >
> egy helyen mérni, akkor még az árnyékolással is problémád lehet.  >
> Szívárgó áram nagyon vicces eredményeket tud produkálni, ráadásúl ha még
>
> kapcsolgatják, vagy esetleg egyszer igy egyszer úgy dugják a konektorba  >
> a zavar forrást.>
>>
> A legegyszerübb megoldás, ha veszel 4 CD4051-es és kettővel az áramot  >
> kapcsolod és kettővel a feszültség mérő áramot, majd az eredményt  >
> rávezeted a uC AD konverterére.  Kicsit problémás mert hogy 3.3V ref  >
> konverter 1Cfok felbontást adjon közvetlenül  3.3/1024/.385omh= 8.37mA  >
> kell ami egy kicsit megfüti az érzékelöt, még akkor is ha csak  >
> pillanatokra kapcsolod be....>
> Tegyél elé egy erösítöt  kb 50x igy a 150-200uA csökkenthető a fütés :-)
>
> és egy kivonó áramkört, hogy ne kergesd telitésbe A/D konvertert....>
>>
>>
>>
>>
>>
>>>
> -----Original Message----- >>
> From: Elight>>
> Sent: Monday, August 01, 2011 11:35 AM>>
> To: elektro at tesla.hu>>
> Subject: Re: [elektro] 4 vezetékes PT100 erősítő>>
>>>
> Szia,>>
>>>
> árnyékolt kábelben szoktuk vezetni..>>
>>>
> A gyári szondák érdekes , de néha>>
> 3 vezetékesek...   de azok is jól működnek így.>>
>>>
> Gondolom a készülék oldalon kapcsolnátok,>>
> és a lekepcsolt vezeték is levan zárva 100R -el.>>
> Nagyon nem tud feltöltődni.>>
>>>
> Üdv István>>
>>>
>>>
> 2011.08.01. 11:27:22 dátumon hg12345 <hg12345 at freemail.hu> írta:>>
>>>
>> Hát a négyvezetékes megoldás problémás.>>
>> Az áramgenerátor kapcsolni nem probléma és itt nincs is gond.>>
>> De a lebegő nagy bemenő ellenállású feszültség bemenetet kapcsolni nem>>
>> gond, de mérni annál nagyobb.>>
>> Ezen lesz minden még hálózati feszültség is......, ha csökented a>>
>> bemeneti ellenállást akkor nem az méred amit szertnél....>>
>>>>
>> "Várszegi Péter" <varszegi at kapos-net.hu> írta:>>
>>> Pont a távolság miatt kell.>>>
>>>>>
>> -----Original Message----- >>>
>> From: hg12345>>>
>> Sent: Monday, August 01, 2011 10:35 AM>>>
>> To: elektro at tesla.hu>>>
>> Subject: Re: [elektro] 4 vezetékes PT100 erősítő>>>
>>>>>
>> 1C fokra minek 4 vezeték?>>>
>> Persze ha távol vannak a az érzékelök.....>>>
>>>>>
>>>>>
>> "Várszegi Péter" <varszegi at kapos-net.hu> írta:>>>
>>> 4 vezetékes pt100-akat kéne egy uprocira kötnöm.>>>>
>> Ismer valaki jó illesztő rajzot ehhez?>>>>
>> 1C fokos pontosság bőven elég lenne.>>>>
>> Valami nem túl bonyolult, nem túl drága megoldás kéne.>>>>
>>>>>>
>> Köszi>>>>
>> ----------------------------------------->>>>
>>           elektro[-flame|-etc]>>>>
>>>>>
>>>>>
>> ----------------------------------------->>>
>>           elektro[-flame|-etc] >>>
>>>>>
>> ----------------------------------------->>>
>>           elektro[-flame|-etc]>>>
>>>>
>>>>
>> ----------------------------------------->>
>>           elektro[-flame|-etc]>>
>>>
>>>
> -- >>
> Az Opera forradalmian új levelezőjét használva:  >
> http://www.opera.com/mail/>>
>>>
> ----------------------------------------->>
>           elektro[-flame|-etc] >>
>>>
> ----------------------------------------->>
>           elektro[-flame|-etc]>
>>
> ----------------------------------------->
>           elektro[-flame|-etc]>
>
>
-- >
Az Opera forradalmian új levelezőjét használva: http://www.opera.com/mail/>
>
----------------------------------------->
          elektro[-flame|-etc]

-----------------------------------------
          elektro[-flame|-etc]



More information about the Elektro mailing list