[elektro] Vedofold ellenallasa..

mpityu elektrolista at freemail.hu
Tue Apr 19 13:11:55 CEST 2011


Szia!

A pontos helyzet a kovetkezo:

A haz tulaja, aki epitette, es muszaki emberke volt, igaz gepeszmernok, 
nem villanymernok, de azert nem egysiku latokorrel.. Sajnos semmi doksi 
nem maradt fent..

Az egesz haziko villanyat ujra kell csinalni, mert egyreszt semmi nem ugy 
lesz, ahogy volt, masreszt pedig mivel nem tudom mi merre hany ora, nem 
bizom benne.

Lebontottam mindent az ora utan, 3F van, +3F ejszakai. Az ora utan a haz 
foldpontja osszekotve a nullaval, ami az ora felol jon, innen ment minden 
tovabb.. Az osszes tovabbmeno lekotve.

Az alap felol jon egy jo vastag piros rez kanoc, ugyelve arra, hogy sehol 
nem volt elvagva, csak blakolva, es igy sorkapcsolva kotve a nullara. HOgy 
valoban az alap felol jon, vagy csak valahonnan, az nem derul ki, de lentrol.

A fold-nulla kotest bontottam, fogtam 1000W halogen reflektort, betettem az 
egyik fazis, es a nulla koze, terhelve feszt merve 228V. Majd azonos fazis 
es fold koze teve 216V.

A hazban a vizvezetek, a gazcso, es az oranal levo foldpont ossze van 
kotve, vizora, gazora atkotve jo vastagon, bilincsekkel. 

Fold+nulla osszekotve ora utan, majd EV relebe be a 3F, es Fold+N kozos 
az EV rele nulla pontra, es az EV kimeneterol van a N+3F tovabb kotve, 
vedofold meg ertelemszeruen..

Ez a jelenlegi felallas.

MIvel sokaltam a fesz esest, levertem 3/4" horganyzott  vascsovet 4m 
melyre (majd bele doglottem.. kavicsos a talaj, es nem vagyok 4m magas..:) 
) a haz atellenes pontjan, es ez plusz kozositve a vizcso+gazcso komboval. 
ezzel nyertem +1V-ot.

A terv az, ha jonnek a csatornasok, es a kertet amugy is fel kell asni, 
lefektetek egy foldelo halot is.

Tudok meg tenni valamit?

udv:mpityu


> Hali!
> 
> Kérdés milyen érintésvédelmi rendszer van nálad. Véd"oföldes
> vagy nullázásos. Szinte mindenhol az utóbbi divatos, a
> szolgáltató döntése, hogy mi kell legyen. 
> 
> Földelési ellenállás méréséhez kell egy áramgenerátor, jó
> nagy izzó, vasaló, bármi ami néhány ampert fogyaszt és ohmos
> terhelés. 
> Kell egy elég távolra (20m) levert segédszonda, drót a
> segédszondáig és egy(kett"o) multiméter áram és feszültség
> mérési képességekkel 50hz-en. 
> Egy multiméterrel is úgy mérünk mint kett"ovel, csak
> áthelyezzük, átkapcsoljuk és közben bízunk, hogy még most is
> annyi...
> 
> A feszültségmér"ot bekötjük a véd"oföld és a távoli
> segédszondáról érkez"o vezeték közé. Az árammér"ot a véd"oföld
> és a vasaló egyik vége közé. Szólunk a családnak, hogy ne
> tapogassa a mosógépet. leolvassuk a feszültségmér"ot és
> örülünk, ha közel nulla értéket mutat. A vasaló szabadon
> maradt végét a fázisra kötjük. Leolvassuk az áramer"osség és
> a feszültség értékét.  Utóbbit elosztjuk el"obbivel. Vasalót
> lekötjük, kivesszük.
> 
> Ha árammentesen nem nulla a feszültség és ez összemérhet"o
> azzal amit áram alatt kapsz akkor gond van. Ebben az esetben
> a segédszondát célszer"u áthelyezni, de nem biztos, hogy
> segít. A háromfázisú hálózat és a fázistoló fogyasztók miatt
> nem lehet tudni, hogy az árammentesen mér feszültséghez
> milyen szögben áll a mér"oáram okozta feszültség, így
> korrekcióra nincs mód, csupán mint bizonytalansági tényez"ot
> tudod figyelembe venni. Bonyolultabb módon, fázisérzékeny
> egyenirányítással vagy a mér"oáram egyéni el"oállításával ez a
> hiba kiküszöbölhet"o, de a kérdés nem err"ol szólt.
> 
> Mindenesetre, ha az árammentes feszültség jelent"os, meg kell
> vizsgálni zavar( tehát más házak földáramai) vagy saját ,
> hibás szivárgó fogyasztó okozza-e, pl lekapcsoljuk a saját
> hálózatot teljesen, elmúlik vagy sem.
> 
> Ha nullázás van, akkor ezzel a módszerrel nem lehet mérni
> mert az áram nem a földbe, hanem az egyesítési ponton
> keresztül a nullába folyik vissza. Ilyen esetben viszont nem
> is kritikus a földelési ellenállás értéke, inkább csak
> kell"oen robusztus kivitel az el"oírás. Szerepe is inkább
> fordított, a farok csóválja a kutyát.
> 
> Ha 30 Ohm-nál rosszabbat mérsz, javítani kellene rajta, ha 5
> Ohm-nál kevesebbet nem hiszem el. Persze ha nem nullázás
> van, és mondjuk 16A-es a kismegszakító, akkor 50V/16A=3.125
> Ohmnál jobb kellene(biztonsági szorzókat már elfelejtettem)
> ami irreális. 
> 
> Üdv.
>               Németh Tibor
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> mpityu <elektrolista at freemail.hu> írta:
> 
> > Sziasztok!
> > 
> > HOgy lehet ezt hazilag merni? EV univerzal nincs :)
> Kreativitas van.
> > 
> > Nem jegyzokonyvbe kell, csak hogy tudjam, merre, hany
> ora.. Kell verni 
> > meg 73 szondat meg, vagy mar nem :)
> > 
> > udv:mpityu
> > 
> > -----------------------------------------
> >           elektro[-flame|-etc]
> > 
> 
> -----------------------------------------
>           elektro[-flame|-etc]




More information about the Elektro mailing list