Hali!

Kérdés milyen érintésvédelmi rendszer van nálad. Védőföldes
vagy nullázásos. Szinte mindenhol az utóbbi divatos, a
szolgáltató döntése, hogy mi kell legyen. 

Földelési ellenállás méréséhez kell egy áramgenerátor, jó
nagy izzó, vasaló, bármi ami néhány ampert fogyaszt és ohmos
terhelés. 
Kell egy elég távolra (20m) levert segédszonda, drót a
segédszondáig és egy(kettő) multiméter áram és feszültség
mérési képességekkel 50hz-en. 
Egy multiméterrel is úgy mérünk mint kettővel, csak
áthelyezzük, átkapcsoljuk és közben bízunk, hogy még most is
annyi...

A feszültségmérőt bekötjük a védőföld és a távoli
segédszondáról érkező vezeték közé. Az árammérőt a védőföld
és a vasaló egyik vége közé. Szólunk a családnak, hogy ne
tapogassa a mosógépet. leolvassuk a feszültségmérőt és
örülünk, ha közel nulla értéket mutat. A vasaló szabadon
maradt végét a fázisra kötjük. Leolvassuk az áramerősség és
a feszültség értékét.  Utóbbit elosztjuk előbbivel. Vasalót
lekötjük, kivesszük.

Ha árammentesen nem nulla a feszültség és ez összemérhető
azzal amit áram alatt kapsz akkor gond van. Ebben az esetben
a segédszondát célszerű áthelyezni, de nem biztos, hogy
segít. A háromfázisú hálózat és a fázistoló fogyasztók miatt
nem lehet tudni, hogy az árammentesen mér feszültséghez
milyen szögben áll a mérőáram okozta feszültség, így
korrekcióra nincs mód, csupán mint bizonytalansági tényezőt
tudod figyelembe venni. Bonyolultabb módon, fázisérzékeny
egyenirányítással vagy a mérőáram egyéni előállításával ez a
hiba kiküszöbölhető, de a kérdés nem erről szólt.

Mindenesetre, ha az árammentes feszültség jelentős, meg kell
vizsgálni zavar( tehát más házak földáramai) vagy saját ,
hibás szivárgó fogyasztó okozza-e, pl lekapcsoljuk a saját
hálózatot teljesen, elmúlik vagy sem.

Ha nullázás van, akkor ezzel a módszerrel nem lehet mérni
mert az áram nem a földbe, hanem az egyesítési ponton
keresztül a nullába folyik vissza. Ilyen esetben viszont nem
is kritikus a földelési ellenállás értéke, inkább csak
kellően robusztus kivitel az előírás. Szerepe is inkább
fordított, a farok csóválja a kutyát.

Ha 30 Ohm-nál rosszabbat mérsz, javítani kellene rajta, ha 5
Ohm-nál kevesebbet nem hiszem el. Persze ha nem nullázás
van, és mondjuk 16A-es a kismegszakító, akkor 50V/16A=3.125
Ohmnál jobb kellene(biztonsági szorzókat már elfelejtettem)
ami irreális. 

Üdv.
              Németh Tibor






mpityu <elektrolista at freemail.hu> írta:

> Sziasztok!
> 
> HOgy lehet ezt hazilag merni? EV univerzal nincs :)
Kreativitas van.
> 
> Nem jegyzokonyvbe kell, csak hogy tudjam, merre, hany
ora.. Kell verni 
> meg 73 szondat meg, vagy mar nem :)
> 
> udv:mpityu
> 
> -----------------------------------------
>           elektro[-flame|-etc]
> 



More information about the Elektro mailing list