[elektro] kismegszakító

Laurinyecz Zoltán lauri at globonet.hu
Tue Sep 21 20:43:32 CEST 2010


  Ha jól sikerült gugliznom akkor egy ilyen kismegszakítóban két 
kioldómű van.

Az egyik  egy bimetál ami kisebb túlterheléskor kell működjön és 
nagyjából a névleges áram 1,1-1,5 szeresét kb 1 óráig elbírja illetve 
van egy mágneses  ami rövidzárkor működik de ez csak a névleges áram 
többszörösére szólal meg?


2010.09.21. 18:18 keltezéssel, jhidvegi írta:
> Laurinyecz Zoltán wrote:
>>    Régen a Rádiótechnikában voltak hasonló kérdések:
>>
>> 16A-es hálózati kismegszakító hány A-nél kapcsol le ha 110V-os vagy
>> 24V-os hálózatba tesszük.
>>
>> Magyarul: a 16A az 16A akármilyen hálózatban van vagy át kell rajta
>> mennie a 230*16VA-nek hogy lekattanjon?
> Nem függ a feszültségtől a leoldás, csak az áramtól. Viszont a 16A-es nem
> 16-nál, hanem jóval feljebb old le.
>
> Illetve van olyan érdekesség, hogy a kicsi áramúak, pl az 1A-esek ellenállása
> olyan nagy, hogy ha rákötöd a 12V-ot, lehet, hogy csak sokár old le. Tehát úgy
> értem, hogy egy ilyen kismegszakító két pólusára rákötsz 12V-ot, folyni fog
> kicsit nagyobb áram, mint 1A, és basic leoldani, csak esetleg sokára, vagy
> sosem. Mert hogy ugyanazt a melegedést kell a bimetállra produkálnia, tehát ha
> pici az áram, a feszt kell növelni, ami itt fesz-esés. Minél kisebb a névleges
> áram, annál fontosabb lesz a használt fesz, mert lehet, hogy a fogyasztó nem
> kapja meg, ami kellene neki.
>
> hjozsi
>
> -----------------------------------------
>            elektro[-flame|-etc]
>



More information about the Elektro mailing list