[elektro] kismegszakító

jhidvegi jhidvegi at gmail.com
Tue Sep 21 18:18:30 CEST 2010


Laurinyecz Zoltán wrote:
>   Régen a Rádiótechnikában voltak hasonló kérdések:
>
> 16A-es hálózati kismegszakító hány A-nél kapcsol le ha 110V-os vagy
> 24V-os hálózatba tesszük.
>
> Magyarul: a 16A az 16A akármilyen hálózatban van vagy át kell rajta
> mennie a 230*16VA-nek hogy lekattanjon?

Nem függ a feszültségtől a leoldás, csak az áramtól. Viszont a 16A-es nem 
16-nál, hanem jóval feljebb old le.

Illetve van olyan érdekesség, hogy a kicsi áramúak, pl az 1A-esek ellenállása 
olyan nagy, hogy ha rákötöd a 12V-ot, lehet, hogy csak sokár old le. Tehát úgy 
értem, hogy egy ilyen kismegszakító két pólusára rákötsz 12V-ot, folyni fog 
kicsit nagyobb áram, mint 1A, és basic leoldani, csak esetleg sokára, vagy 
sosem. Mert hogy ugyanazt a melegedést kell a bimetállra produkálnia, tehát ha 
pici az áram, a feszt kell növelni, ami itt fesz-esés. Minél kisebb a névleges 
áram, annál fontosabb lesz a használt fesz, mert lehet, hogy a fogyasztó nem 
kapja meg, ami kellene neki.

hjozsi 



More information about the Elektro mailing list