[elektro] kismegszakító

jhidvegi jhidvegi at gmail.com
Tue Sep 21 21:34:49 CEST 2010


Laurinyecz Zoltán wrote:
>   Ha jól sikerült gugliznom akkor egy ilyen kismegszakítóban két
> kioldómű van.
>
> Az egyik  egy bimetál ami kisebb túlterheléskor kell működjön és
> nagyjából a névleges áram 1,1-1,5 szeresét kb 1 óráig elbírja illetve
> van egy mágneses  ami rövidzárkor működik de ez csak a névleges áram
> többszörösére szólal meg?

Igen, jól látod, így van azzal az eltéréssel, hogy van minimum 3 féle 
karakterisztikájú. Pl a telemechanique B C és D-vel jelöli, ebből a B kisebb 
áramra leold hőre is, zárlatra is, a C az normál, tehát mondjuk így, hogy kissé 
lomha, a D meg marha nagy áramlökéseket is elvisel, ez arra való, hogy pl 
trafókat kapcsoljanak be. Azok löknek a legnagyobbat bekapcsoláskor a hálózaton. 
Azt nem tudom (nem néztem utána), hogy termikusan is eltérnek-e, de rövid idejű 
túláramra nagyon.

A többi tipusról nem tudok semmit, de biztos ugyanazok az elvek vannak.

hjozsi 



More information about the Elektro mailing list