[elektro] Fesz. impulzus, fenycsogyujto KO
jhidvegi
jhidvegi at gmail.com
Thu Nov 25 18:52:38 CET 2010
Moczik Gabor wrote:
> Én ennek utánanéztem, nanosec nagyságrendről van szó. A probléma csak
> az, hogy varisztorra nem definiált a mérési mód, így aztán mindenki
> azt ír amit akar.
Hát akkor kénytelen leszek mérni valamikor, csak kell hozzá csinálni egy nagyobb
feszű fly-back-féleséget egy jó nagyfesz fettel. Sajnos csak 600V-os fetem van,
de az legalább jó gyors. Majd nézek valami kisfesz varisztort.
> Ha sorbakötsz, szikraköz, induktivitás, varisztor, induktivitás,
> supresszor szakaszt, akkor igen hatékony védelmet lehet kiépíteni.
Nem érdemes, mert a löket sok helyről származhat, nem egyirányú a folyamat
feltétlenül. Ha a villanyórától nézve az első 1-2 méter védett, és van egy
fogyasztó odébb a kanócon 10m-rel, az még ugyanúgy elszállhat, ha a szomszéd
házba belever a villája az istennek.
> Ki lehetne számolni, ha leugrik egy 200kA-es villám mondjuk 10m-re,
> akkor egy függőleges 1m-es terheletlen vezetőben mekkora fesz
> indukálódik. Most nem állok neki, de állítólag elég nagy, és
> szerintem a villám is lehet több mint 200kA...
Hát igen, de ezt értelmezni is kéne. Egyrészt úgy, hogy tudni kell, a villám
mekkora di/dt-vel érkezik. Asszem van rá szabvány, valami pártíz us-os a
felfutás.
Utána meg a kanócot egyenes vezetőnek tekintve van rajta egy jelentős ohmos
fesz-esés, a másik meg a vezető, mint induktivitás, aminek a mágneses tere ugye
koncentrikus, kör alakú, tehát érintéirányú térerősség van. Ebből viszont az is
következik, hogy a vele együtt futó, de árammentes kanócban ugyanaz a fesz
indukálódik, tehát köztük nincs meg az induktív fesz-különbség.
> Ezt úgy oldják meg, hogy egy hőbiztosíték sorba van kötve a
> varisztorral, és termikus kapcsolatban van (zsugorcső...)
Ez jó megoldás. A hőbizti akár egy darab forrasztóón is lehet, ha barkácsolni
akar az ember. Max nem lesz benne piros led, pedig tényleg kell, mert különben
csak azt hiszem, hogy ott a varisztor. :-)
> A sínre pattintós kivitel pedig elvileg zárt, tehát ha egyben
> szétfröccsen a variszor benne, akkor se gyújtja fel a szekrényt.
> Annyival fejlettebb, hogy nem (csak) piros LED van, hanem távjelző
> kimenet.
És ezért krvadrága. Bár nemtom, mennyi, de biztos, hogy néhány nagyságrenddel is
drágább, mint a benne lévő varisztor.
> Konnektor mögé natúrban én nem tenném be...
Ebben különbözünk. :-) Én simán, de csak akkor, ha összesen a rendszerben (az
adott fázison) akár 100kA-nyi névleges terhelhetőségű varisztorköteg is fel van
biggyesztve. Ha ezt megveszem sínre pattinthatós kivitelben, akkor nem rakhatom
szanaszét, valamint magát a házat kell eladni, hogy megvehessem. Ellenben a
varisztorokat magukat pénztárcából simán ki lehet fizetni.
A szupresszorral az a baj, hogy az tuti halállal lakol, ha kap nagy pofont,
valamint az zener jellegű, tehát ellensorba kéne kötni kettőt. Nekem az nem
tetszik benne, hogy egy pn átmenetben keletkezik a hő, míg a varisztornál a
teljes térfogatában. Mikrosec nagyságrendű idő alatt a hő nem nagyon tud
messzire vezetődni, tehát a supressor energiaelnyelő képessége nem lehet valami
marha nagy, ha gyors pulzusokról van szó.
hjozsi
More information about the Elektro
mailing list