[elektro] Fesz. impulzus, fenycsogyujto KO

Moczik Gabor pm_levlista at progzmaster.hu
Thu Nov 25 18:13:38 CET 2010


jhidvegi wrote:
> Amirol nincs még infóm, hogy a varisztor milyen gyorsan "éled fel". Aszondod, 
> hogy lassú. Hát biztos, ha mondod, de nem ártana valamivel alátámasztani. Most 
> már nem vagyok semmiben biztos, amióta észrevettem, hogy pl egy fly-back 

Én ennek utánanéztem, nanosec nagyságrendről van szó. A probléma csak 
az, hogy varisztorra nem definiált a mérési mód, így aztán mindenki azt 
ír amit akar.

A lényeg, hogy nem egy kurvalassú eszköz, mint azt elsőre én is gondoltam.

Ha sorbakötsz, szikraköz, induktivitás, varisztor, induktivitás, 
supresszor szakaszt, akkor igen hatékony védelmet lehet kiépíteni.
Az induktivitás nem kell, ha van legalább 5m kábelszakasz a védelmi 
szintek között. Ha nincs, akkor létezik sínre szerelhető kivitel.

> Nem írtad oda, hogy közvetlen villámcsapáskor. Különben elég túlzónak érzem az 
> adatot. Képzeld el, ha így lenne, akkor valaki támasztja a falat, ül a wc-n a 
> harmadik emeleten 10m magasan tehát, és kap egy 10-20kV-os löketet, mert ott 
> megy le a villámhárító a falnál. Szóval van ilyen, de nem lehet jellemzo.

Ki lehetne számolni, ha leugrik egy 200kA-es villám mondjuk 10m-re, 
akkor egy függőleges 1m-es terheletlen vezetőben mekkora fesz 
indukálódik. Most nem állok neki, de állítólag elég nagy, és szerintem a 
villám is lehet több mint 200kA...

>> a TMK mûhelybe, hogy gyerekek, jöjjön ide valaki most egy új
>> varisztor-dugasszal, vagy egy óra múlva egy porral oltóval... :-)
> 
> Ez viszont, ha valós veszély, tényleg megoldandó. Lehet, hogy mégse jó ötlet 
> berakni fixen varisztorokat, viszont én láttam már sokszor trafó-egyenirányító 
> egységbe beszerelteket, és még sosem láttam olyat, hogy ezek le akartak volna 
> onnan égni. Szóval a lényeg, hogy a varisztor ne legyen csurig kihasználva, 

Ezt úgy oldják meg, hogy egy hőbiztosíték sorba van kötve a 
varisztorral, és termikus kapcsolatban van (zsugorcső...)
Ha nagyon melexik, akkor leválasztja, miközben kigyullad a piros LED, 
hogy a védelem megszűnt, ideje cserélni.

A sínre pattintós kivitel pedig elvileg zárt, tehát ha egyben 
szétfröccsen a variszor benne, akkor se gyújtja fel a szekrényt.
Annyival fejlettebb, hogy nem (csak) piros LED van, hanem távjelző kimenet.

Konnektor mögé natúrban én nem tenném be...
Oda egyébként is már inkább szupresszort kéne tenni, ha tartani akarjuk 
a védelmi szinteket, a varisztort valahova odébb, szakaszhatárra, 
elosztószekrénybe, már amelyik lakásban lehet ilyet találni...

-- 
((( Móczik Gábor  )))--((( e|mail: pm-01 |@| progzmaster |.| hu )))
((( S.k.y.p.e.: moczik )))



More information about the Elektro mailing list