[elektro] AC az érzékelõn

Szilágyi Péter sysypet at hdsnet.hu
Tue Nov 16 00:15:33 CET 2010


> 
> Hali!
> 
> Akadt egy kis problémám. Van egy PT1000-es érzékelõ 1m-es spagócán acél
> tokban. A tok nincs galavanikus kapcsolatban a PT1000-es két kivezetésével.
> Itthon egy PC táp 12VDC-rõl járattam a kütyümet, semmi gond nem volt vele.
> A helyén viszont vettek hozzá egy 12VDC 2A-es dugasztápot. Ha errõl a tápról
> üzemel, 8VAC megjelenik a PT1000 fémházán, ami vissza is jön a vevõ ADC-
> be és jól felrobban a teteje. Ami valahol jogos, mert az ADC max. 7V-t ad meg
> bejõvõ fesznek.
> 
> De hogyan juthat ki az AC a kábelre, mikor az közvetlen az ADC két lábára van
> kötve + egyik vezeték 470 ohm-mal földre van kötve? Mit tudok tenni
> ellene?
> 
> ÜDV. VFX.
> http://www.vfx.hu


Trafós dugasztápot vetetsz hozzá, nem kapcsolóüzeműt!

sysypet



More information about the Elektro mailing list