Hali!

Akadt egy kis problémám. Van egy PT1000-es érzékelõ 1m-es spagócán acél
tokban. A tok nincs galavanikus kapcsolatban a PT1000-es két
kivezetésével.
Itthon egy PC táp 12VDC-rõl járattam a kütyümet, semmi gond nem volt
vele. A helyén viszont vettek hozzá egy 12VDC 2A-es dugasztápot. Ha
errõl a tápról üzemel, 8VAC megjelenik a PT1000 fémházán, ami vissza is
jön a vevõ ADC-be és jól felrobban a teteje. Ami valahol jogos, mert az
ADC max. 7V-t ad meg bejõvõ fesznek.

De hogyan juthat ki az AC a kábelre, mikor az közvetlen az ADC két
lábára van kötve + egyik vezeték 470 ohm-mal földre van kötve? Mit tudok
tenni ellene? 

ÜDV. VFX.