[elektro] AC az érzékelőn
hg12345
hg12345 at freemail.hu
Tue Nov 16 07:37:57 CET 2010
Hi!
Egy kérdés, mit jelent hogy felrobban a teteje? (az IC-nek, vagy a mértjel teteje lesz zajos?)
1. gondolom a dugasztáptáp kettős szigetelésú, ezért semmilyen módon nem lehet a földre kötni!!!!
2, a probléma abból adódik, hogy a dugasztápban a kapcsolóüzemú tápegység egy Y1 kondival a zavarok csökkentése miatt át van kötve (primer és szekunder) a kondi értéke 100pF-2.2nF változhat.... kondi + 470omh egy feszültség osztó.
Megoldás:
1, nem kapcsoló üzemű táp használata (ott nincs átkötés, de van jelentős saját kapacítása), igy még ez is okozhat ilyen hibát, de valószinüleg kisebbet.
2, a 470omh vedd ki, ami érintésvédelem miatt szigoruan tilos, mert a táp jelzése érvénytelenné válik!!!!
A földelt és a kettősszigetelésű berendezések biztosítását másképp kell végezni, ezért az ilyen eljárás szigoruan tilos....
vfx <info at vfx.hu> írta:
>Hali!>
>
Akadt egy kis problémám. Van egy PT1000-es érzékelő 1m-es spagócán acél>
tokban. A tok nincs galavanikus kapcsolatban a PT1000-es két>
kivezetésével.>
Itthon egy PC táp 12VDC-ről járattam a kütyümet, semmi gond nem volt>
vele. A helyén viszont vettek hozzá egy 12VDC 2A-es dugasztápot. Ha>
erről a tápról üzemel, 8VAC megjelenik a PT1000 fémházán, ami vissza is>
jön a vevő ADC-be és jól felrobban a teteje. Ami valahol jogos, mert az>
ADC max. 7V-t ad meg bejővő fesznek.>
>
De hogyan juthat ki az AC a kábelre, mikor az közvetlen az ADC két>
lábára van kötve + egyik vezeték 470 ohm-mal földre van kötve? Mit tudok>
tenni ellene? >
>
ÜDV. VFX.>
http://www.vfx.hu>
>
----------------------------------------->
elektro[-flame|-etc]>
More information about the Elektro