[elektro] UPS foldeles
Sandor Kis
dorado at freemail.hu
Mon Mar 9 00:17:44 CET 2009
Hello Nándi!
A szolgáltatótól PEN vezetőn keresztül "föld-nullát" kapsz.
Ezt (érintésvédelmi okokból) nem szakíthatod meg kapcsolóval!
Az alkalmazott TN-C-S rendszerekben a hibaáram a PEN vezetőn keresztül
záródik (NEM a földelőd irányába halad!) és ezért old a védelem,
az áramkörben lévő kismegszakító.
A vázlatodból nem derül ki, létezik-e az említett hurok és védelem.
PEN vezető keresztmetszete legalább 10mm2. Általában az elosztóig vezetik.
Ha kisebb a keresztmetszet külön kell vezetni a "földet" (PE) és a nullát.
Persze figyelembe kell venni az ups belső kialakítását is, de én valahogy
így alakítanám ki:
http://www.fileposta.hu/f.do?l=D96b0fB6B77e4b429278038a93Db22298aC31a94D1Ff2439&sf=t
A szünetmentes bemeneti PE pontja is a PEN-re van kötve, de ez csak
a szünetmentes védelmét szolgálja. A kimeneti PE pontot szándékosan nem
kötöttem be. Nem lehet láncbaszedni, kapcsolgatni a védővezetőket!
Persze azt is látom, hogy a saját földelődtől reméled az igazi védelmet,
de az alkalmazott TN-C-S védelmi rendszer már nem így működik. Nem a
"föld" felé, hanem vissza a bejövő PEN "nullára" kell vezetni a hibaáramot
egy folytonos védővezetőhálózaton keresztül.
Üdv
Sanyi
----- Original Message -----
From: "Nandor Szabo" <nandi at freemail.hu>
To: "Moczik Gabor" <elektro at tesla.hu>
Sent: Friday, March 06, 2009 8:17 AM
Subject: Re: [elektro] UPS foldeles
> Antal Kreutzer wrote:
>> Szerintem nagyon nem lenne egészséges bármelyik kivezetést is
>> védőföldelésre kötni. "Line" állapotban ha eltalálod melyik a nulla, még
>> megúszhatod
>> kisebb tüzijáték nélkül. De mi van abban az esetben, ha a bemenő oldalon
>> megfordítod a
>> csatlakozót? Telep üzem esetében sem hiszem, hogy szerencsés lenne ez a
>> megoldás.
>> Gyanítom, hogy a betáp vezetéked nincs földelve, ezért mérsz a készülék
>> házon a nullához
>> képest is fél tápfeszt.
> Azert van feszultseg alatt mindket kimenet, mert egyik sincs
> foldpotencialon, egy trafo ket labarol van szo, es valoban, a benne levo
> szuro miatt a vedofoldhoz kepest feltapfeszre all be.
> Az egyik kimenetet ossze lehetne kotni a nullaval (nem a vedofolddel), de
> ezt ugy kellene megtenni, hogy szet kellene szedni a szunetmentest, belul
> a
> kimenetet osszekotni a betap egyik oldalaval, valamint a betap oldalt fix
> bekotesure alakitani, hogy ne lehessen megforditani a dugot. Masreszt meg
> kellene nezni hogy a relék pontosan mit hová kapcsolnak, mert valószínűleg
> ugyanezt a trafót használja töltéshez is ha van áram, és ha esetleg valami
> valahol már össze van közösítve, akkor baj lehet.
> Szedd szét, elég egyértelmű lesz.
Sziasztok!
Megvolt a teszt.
A cel az epulet szunetmentes atkapcsolhatóságának megoldása volt.
Az UPS elviseli, ha az egyik feszultseg alatti vezeteket foldre huzzuk.
A belinkelt kapcsolási vazlatot csinaltam meg, ez megakadályozza, hogy
az UPS egyidejuleg rajta legyen a betapon es a terhelesen.
http://www.fileposta.hu/f.do?l=616bA8B03e902e0953A00fC4C831697829500d5f0a114318&sf=t
Működik szépen. UPS uzemben az egesz epulet egy "fazison" van.
Ilyenkor valodi 3 fazisu fogyasztokat nem szabad használni
(3 fazisu villanymotor villanymotor)
Vélemény?
üdv: Nandi
-----------------------------------------
elektro[-flame|-etc]
More information about the Elektro
mailing list