[elektro] UPS foldeles

Nandor Szabo nandi at freemail.hu
Fri Mar 6 12:22:37 CET 2009


Szia!

Ertem amit mondasz.
Nálam ez azert nem realis veszely, mert az UPS-em 1kW-os, van egy
agregatorom, az is csak ekkora.
Ezek sajat kismegszakítója leold 5 amper felett, ezert nem lesz
veszelyforras a nullavezetőn összegződő áram, hiszen kb 5 amperben van
korlátozva az egesz hobelevanc.
Egyeb gondot lattok?

üdv: Nándi


> "Működik szépen. UPS uzemben az egesz epulet egy "fazison" van."

> Ez bizonyos korulmenyek kozott eletveszely!!!!

> Epuletre is at fogod tudni gondolni amit irok:

> Van egy 3f hosszabbitod, 5 eres. mondjuk 5x2.5, fazisonkent 16A-ra biztositva.

> Bedugod a 3f-be, es az egyik fazis es a nulla koze odaakasztasz
> egy 3kW reflektort. Folyni fog a fazison kb 12A, meg a nullan is
> 12A, a masik ket fazison semmi.
> Most odateszel egy masik fazis es a nulla koze is egy 3kW
> reflektort. Az elso fazison tovabbra is meg ya 12A. Az ujonnan
> behasznalt fazison is megy a 12A. De a nullan csokkent az aram! Ha a
> harmadik fazisra is teszel egy 3kW reflektort, akkor a harmadik
> fazison is menni fog a 12A, es a nullan nem fog folyni semmi! Akar
> le is kotheted.

> Most ugyanezt a hosszabbitot atkotod egyfazisra, ugy hogy az
> elejen a harom feketet osszekotod, es megtolod egy fazissal. A
> fazisvezetokon 12-12-12A fog folyni, de a nullavezeton 36amper!
> Egyetlen kismegszakito sem fog leoldani, hiszen azok 16-osak, a
> nullvezeton meg nincs kismegszakito! A 2.5-os kabel meg a 36Ampertol
> eleg hamar elkezd fustolni.

> vajk




> ________________________________
> From: Nandor Szabo <nandi at freemail.hu>
> To: Moczik Gabor <elektro at tesla.hu>
> Sent: Friday, 6 March, 2009 8:17:46
> Subject: Re: [elektro] UPS foldeles

> Működik szépen. UPS uzemben az egesz epulet egy "fazison" van.
> Ilyenkor valodi 3 fazisu fogyasztokat nem szabad használni
> (3 fazisu villanymotor villanymotor)
> Vélemény?
> üdv: Nandi







More information about the Elektro mailing list