"Működik szépen. UPS uzemben az egesz epulet egy "fazison" van."

Ez bizonyos korulmenyek kozott eletveszely!!!!

Epuletre is at fogod tudni gondolni amit irok:

Van egy 3f hosszabbitod, 5 eres. mondjuk 5x2.5, fazisonkent 16A-ra biztositva. 

Bedugod a 3f-be, es az egyik fazis es a nulla koze odaakasztasz egy 3kW reflektort. Folyni fog a fazison kb 12A, meg a nullan is 12A, a masik ket fazison semmi.
Most odateszel egy masik fazis es a nulla koze is egy 3kW reflektort. Az elso fazison tovabbra is meg ya 12A. Az ujonnan behasznalt fazison is megy a 12A. De a nullan csokkent az aram! Ha a harmadik fazisra is teszel egy 3kW reflektort, akkor a harmadik fazison is menni fog a 12A, es a nullan nem fog folyni semmi! Akar le is kotheted.

Most ugyanezt a hosszabbitot atkotod egyfazisra, ugy hogy az elejen a harom feketet osszekotod, es megtolod egy fazissal. A fazisvezetokon 12-12-12A fog folyni, de a nullavezeton 36amper! Egyetlen kismegszakito sem fog leoldani, hiszen azok 16-osak, a nullvezeton meg nincs kismegszakito! A 2.5-os kabel meg a 36Ampertol eleg hamar elkezd fustolni.

vajk




________________________________
From: Nandor Szabo <nandi at freemail.hu>
To: Moczik Gabor <elektro at tesla.hu>
Sent: Friday, 6 March, 2009 8:17:46
Subject: Re: [elektro] UPS foldeles

Működik szépen. UPS uzemben az egesz epulet egy "fazison" van.
Ilyenkor valodi 3 fazisu fogyasztokat nem szabad használni
(3 fazisu villanymotor villanymotor)
Vélemény?
üdv: Nandi







-----------------------------------------
          elektro[-flame|-etc]



      


More information about the Elektro mailing list