Nandor Szabo nandi at freemail.hu
Fri Mar 6 08:17:46 CET 2009



> Antal Kreutzer wrote:
>> Szerintem nagyon nem lenne egészséges bármelyik kivezetést is
>> védőföldelésre kötni. "Line" állapotban ha eltalálod melyik a nulla, még
>> megúszhatod
>> kisebb tüzijáték nélkül. De mi van abban az esetben, ha a bemenő oldalon
>> megfordítod a
>> csatlakozót? Telep üzem esetében sem hiszem, hogy szerencsés lenne ez a
>> megoldás.
>> Gyanítom, hogy a betáp vezetéked nincs földelve, ezért mérsz a készülék
>> házon a nullához
>> képest is fél tápfeszt.

> Azert van feszultseg alatt mindket kimenet, mert egyik sincs 
> foldpotencialon, egy trafo ket labarol van szo, es valoban, a benne levo
> szuro miatt a vedofoldhoz kepest feltapfeszre all be.

> Az egyik kimenetet ossze lehetne kotni a nullaval (nem a vedofolddel), de
> ezt ugy kellene megtenni, hogy szet kellene szedni a szunetmentest, belul a
> kimenetet osszekotni a betap egyik oldalaval, valamint a betap oldalt fix
> bekotesure alakitani, hogy ne lehessen megforditani a dugot. Masreszt meg
> kellene nezni hogy a relék pontosan mit hová kapcsolnak, mert valószínűleg
> ugyanezt a trafót használja töltéshez is ha van áram, és ha esetleg valami
> valahol már össze van közösítve, akkor baj lehet.
> Szedd szét, elég egyértelmű lesz.

Sziasztok!
Megvolt a teszt.
A cel az epulet szunetmentes atkapcsolhatóságának megoldása volt.
Az UPS elviseli, ha az egyik feszultseg alatti vezeteket foldre huzzuk.
A belinkelt kapcsolási vazlatot csinaltam meg, ez megakadályozza, hogy
az UPS egyidejuleg rajta legyen a betapon es a terhelesen.
http://www.fileposta.hu/f.do?l=616bA8B03e902e0953A00fC4C831697829500d5f0a114318&sf=t
Működik szépen. UPS uzemben az egesz epulet egy "fazison" van.
Ilyenkor valodi 3 fazisu fogyasztokat nem szabad használni
(3 fazisu villanymotor villanymotor)
Vélemény?
üdv: Nandi