[elektro] UPS foldeles

Moczik Gabor pm_levlista at progzmaster.hu
Wed Mar 4 09:19:50 CET 2009


Antal Kreutzer wrote:
> Szerintem nagyon nem lenne egészséges bármelyik kivezetést is
> védőföldelésre kötni. "Line" állapotban ha eltalálod melyik a nulla, még 
> megúszhatod
> kisebb tüzijáték nélkül. De mi van abban az esetben, ha a bemenő oldalon 
> megfordítod a
> csatlakozót? Telep üzem esetében sem hiszem, hogy szerencsés lenne ez a 
> megoldás.
> Gyanítom, hogy a betáp vezetéked nincs földelve, ezért mérsz a készülék 
> házon a nullához
> képest is fél tápfeszt.

Azert van feszultseg alatt mindket kimenet, mert egyik sincs 
foldpotencialon, egy trafo ket labarol van szo, es valoban, a benne levo 
szuro miatt a vedofoldhoz kepest feltapfeszre all be.

Az egyik kimenetet ossze lehetne kotni a nullaval (nem a vedofolddel), de 
ezt ugy kellene megtenni, hogy szet kellene szedni a szunetmentest, belul a 
kimenetet osszekotni a betap egyik oldalaval, valamint a betap oldalt fix 
bekotesure alakitani, hogy ne lehessen megforditani a dugot. Masreszt meg 
kellene nezni hogy a relék pontosan mit hová kapcsolnak, mert valószínűleg 
ugyanezt a trafót használja töltéshez is ha van áram, és ha esetleg valami 
valahol már össze van közösítve, akkor baj lehet.
Szedd szét, elég egyértelmű lesz.

-- 
((( Móczik Gábor  )))--((( E~mail: "pm-01" @AT "progzmaster" .DOT "hu" )))
((( Skype: moczik )))