Vezerelt ellenallas
Moczik Gabor
pm_levlista at progzmaster.hu
Sun Oct 28 22:17:33 CET 2007
jhidvegi wrote:
> Van (inkább volt, mert túl vagyok rajta) egy áramforrás, amiben van egy
> háromfázisú lineáris szabályozótrafó (tehát nem toroid, de ez
> lényegtelen). Ennek az áramszedőit egy motor tudja fel-le mozgatni, amit
> két mágneskapcsoló kapcsol. A távvezérlő dobozon van egy fel- és legomb.
>
> A feladat az volt, hogy az üzemet vezérlő számítógépből jön egy
> 0..10V-os áramalapjel, és a mocit úgy kell vezérelni, hogy az áram
> legyen állandó, és a hogy jönnek a különféle munkadarabok, mindhez
> más-más áramot állít be a számítógép. Tehát nem tipikus szervo, senkit
> nem érdekel a pozíció.
Pedig ez teljesen szervo jellegu feladat, csak nem a pozicio amire
szabalyozni kell, hanem a kimeneti aram (ami mellesleg aranyos a pozicioval).
> Azt is meg kellett oldani (nem volt nehéz), hogy ha kiveszi a daru a
> munkadarabot a kádból, és eltűnik emiatt az áram, az áramszabályozó
> nehogy fenyomja a trafót maxra, hanem hagyja úgy, ahogy van.
Ilyenkor tiltani kell a szabalyzokort. Ez PID szabalyzo eseten nem annyire
trivialis, az integralo tag miatt.
A legegyszerubb, hogy ha kiveszik a munkadarabot, akkor egy (analog)
kapcsolo atkapcsolja az ellenorzo jel helyere az alapjelet, azaz a szabalyzo
ugy fogja erezni, mintha a vezerelt berendezes pont az alapjelen allna.
> A probléma csak a hiszterézis minimalizálása, netán jószerivel az
> eltüntetése volt úgy, hogy a motor ne járjon egy pont körül oda-vissza.
Amit csinaltal az egy P (proporcionalis, aranyos) szabalyzo. Ha kicsi az
aranyossagi tenyezo, akkor nem eri el a kivant erteket, ha tul nagy, akkor
oszcillal a szabalyozas. Egy P tipusu szabalyzo mindig maradando hibaval all be.
Egy PI tipusu szabalyzoban az I az integralo tag, ami a hibajelet (ami az
ellenorzo jel es az alapjel kulonbsege) integralja. Ez biztositja, hogy a
beallasi offset egy ido utan eltunjon, a rendszer pontosan az alapjelre alljon.
Ha hirtelen valtozasra is kompenzalni kell, akkor kell egy D (derivativ)
tag, ez a hibajel hirtelen megvaltozasa eseten ad beavatkozo jelet, amivel
kompenzalhatja a hatast.
Nagyon kivonatosan ennyi, ettol korrektebb leirasokat talalsz ha google-ben
rakeresel arra hogy "PID", "PID szabalyzo", "PID controller"...
http://meter.hu/cikkek/pid_hangolas
http://en.wikipedia.org/wiki/PID_controller
--
((( Móczik Gábor )))--((( pm -> @ -> progzmaster -> . -> hu )))
((( Skype: moczik )))
More information about the Elektro
mailing list