villanyszereles, tulfeszvedelem
Hofferek Attila
hofi at soka.co.hu
Wed May 30 21:50:25 CEST 2007
B Z írta:
> Mekkora atmerolyu rezhuzalt hasznaljak muhely fele (3 fazis) 20A-es kismegszakitok utan, illetve haz fele 16A-es megszakito utan? (lakast csak 1 megszakito vedene). Illetve a 2kW-os bojler fele?
Szamold ki melegedesre, majd ellenorizd feszultsegesesre, es amelyik a
nagyobb ahhoz felulrol leegkozelebbi vezeteket huzd be. Ha a hasamra
utok, akkor melegedesre eleg a 2.5-es, fesz.esesre meg nem tudom a
vezetekhosszt. Lakason belul gerincet 2.5-essel szoktuk, a leagazasokat
meg 1.5-essel, kiveve mosogep, konyhagepek, suto, stb nagyobb fogyasztok.
> Fi relet hol lehetne beszerezni Pesten?
Barmelyik villamossagi boltban.
--
Hofferek Attila
More information about the Elektro
mailing list