villanyszereles, tulfeszvedelem

Szabados István szabados.i at easymail.hu
Wed May 30 22:43:56 CEST 2007


B Z írta:
> Sziasztok!
> 
> Az utan erdeklodnek, hogy a hazunkat at kell vezetekelnem, s nem vagyok tisztaban egy-ket dologgal.
> 
> Mekkora atmerolyu rezhuzalt hasznaljak muhely fele (3 fazis) 20A-es kismegszakitok utan, illetve haz fele 16A-es megszakito utan? (lakast csak 1 megszakito vedene). Illetve a 2kW-os bojler fele?
> 
A vezetéket nem átmérőre mérik hanem keresztmetszetre [mm2].

Műhely felé 2.5 mm2-est. Lakás felé minimum 1.5 de én oda is 2.5-est tennék. A bolylerhez 
szintén 2.5-est.

Az egész lakás egyszem kismegszakítón lenne ?
Nem szerencsés dolog.

> Tulfeszultseg vedelmet is szeretnem megvalositani, ha mar belefogok. Ki mit ajallana? Muhelyt nem kellene vedeni, csak a hazat. Eleg az ha csak 1 fazis ele rakok be vedelmet?

Ha csak  1 fázis megy a lakásba, akkor elég, de ezt sem tartom szerencsésnak ha van 3 fázis.


  Koax-t is jo lenne vedeni.
> 
> Fi relet hol lehetne beszerezni Pesten?
Bármelyik komolyabb, erősáramú szerelési anyagot forgalmazó üzletben.

> 
> Koszi,
> zoli
> 
> Könyvheti újdonságok az Alexandrától. Várjuk standunkhoz Budapesten, majd Pécsett is. Tekintse meg könyv-és programkínálatunkat weblapunkon!
> http://ad.adverticum.net/b/cl,1,6022,172257,232809/click.prm
> -----------------------------------------
>           elektro[-flame|-etc]
> 
> 




More information about the Elektro mailing list