B Z wrote:
> Mekkora atmerolyu rezhuzalt hasznaljak muhely fele (3 fazis) 20A-es kismegszakitok utan
Attol is fugg, milyen messze van a muhely, es mennyi fesz esest engedsz meg.
En legalabb 4-essel kotnem be.
> illetve haz fele 16A-es megszakito utan? (lakast csak 1 megszakito vedene).
Kisebb korokre azert felbonthatnad a halozatot, kesobb praktikus lesz, ha
nem kell az egesz lakast aramtalanitani azert, mert a spajzban zarlatos a
villany.
Ahoval elfer en minimum 2.5-ossel vinnem a nagyobb helyekre (pl. a szobaban
egy csomopont, ahol a villanykapcsolo meg 1-2 konnektor van), aztan innen ha
elagazol pl. villanyhoz, szerintem oda se erdemes 1.5mm2 alatt...
> Illetve a 2kW-os bojler fele?
Az is majd 10A, szerintem inkabb 2.5mm2
> Tulfeszultseg vedelmet is szeretnem megvalositani, ha mar belefogok. Ki mit ajallana?
> Eleg az ha csak 1 fazis ele rakok be vedelmet? Koax-t is jo lenne vedeni.
Nemtom hogy eleg-e, illetve attol fugg. Ha pl. a muhelyben vagy vhol eppen
megy egy 3 fazisu cucc, es az L2 fazison bejon egy aramlokes, akkor a 3f
cuccon atmegy majd az L1-re is. Ha mondjuk a meroora szekrenyben van a
tulfesz vedelem az L1-re, es onnan 20m-re van a 3f cucc, akkor a vedelemhez
kozel eso eszkozok jobban vedve vannak, mint a 3f cucc mellett levok, mert a
2x20m vezeteknek mar induktivitasa is van.
Egyebkent az OBO oldalan lattam ilyen cuccokat, nemtom hol lehetne megvenni
es mennyiert, viszont engem is erdekelne...
--
((( Móczik Gábor )))--((( pm -> @ -> progzmaster -> . -> hu )))
((( Skype: moczik )))--((( Website: http://www.progzmaster.hu )))