cos fi
jhidvegi
jhidvegi at gmail.com
Mon Feb 26 20:23:26 CET 2007
Adam Huszar wrote:
> és a feszt is. Az áram és fesz mérést természetesen a terhelt
> állapotra értettem az előző levelemben.
Igen, én is így gondoltam. Persze semmi akadálya akár üresben is mérni.
:-)
> Hjozsi asszem a
> http://www.kondenzator.hu cégre gondoltál.
Igen, ez lesz az. Eddig csak telefonon beszéltem velük, de köszi, hogy
most már így megvan a teljes elérés.
> Egy adalék még a témához,
> hogy ez a számítás nekem elég egyszerűnek tűnik. A számított érték
> milyen kapcsolásra érvényes kondi értéket ad? Mert csillag kapcsolású
Ez, amit írtam, nem függ attól, hogy milyen a konditelep bekötése. Egy
adott kondinál ekkora meddőáram keletkezik, oda beírhatom a vonali feszt
is, meg a fázisfeszt is. Illetve a kondi áramát a saját feszével
összeszorom, és annyi lesz a meddő teljesítmény. Na meg persze, ha
deltában van a konditelep, akkor az egyes kondi áramából egy gyökhármas
szorzóval jön ki a telep fázisárama.
> ilyen költséghatékonysági szempont, hogy épp a kisebb kapacitású de
> nagyobb feszű kondi az olcsóbb, vagy a nagy kapac, kis fesz).
Igen, ez így lehet. Erre nem tudok adatot, de gyanús, hogy ezek nem
egyedi kondikból összerakott telepek szoktak lenni, hanem egybeépített,
esetleg olajoskanna méretű valamik, helyből háromfázisúak, és a feszt
meg a kVAr értéket adják meg. Valahol nekem is van egy ilyen ősrégi
kondérom, bár lehet, hogy ma már nem ilyeneket használnak. Valamikor
régen csináltam egy 3 fázisú ponthegesztő gépet, ahhoz raktak be egy
ilyen lapos, vödörnyi méretű konditelepet. Sok értelme nem volt
szerintem, mert ott az áram bő 100A volt fázisonként, de csak olyan 10
perióduson át, igaz, hogy munkaütemben ez másodperceként ismétlődött,
aztán új munkadarab, az is pártíz másodperces szünettel járt. A kondi
addig meg ott volt, és gyártotta a meddőt. Ma nemtom, hogy az
áramszolgáltatónak mik a preferenciái, miket fogad el, tűr meg, mi
mennyibe kerül.
Persze az ilyen dinamikusan változó meddőt is ki lehet kompenzálni úgy,
hogy akkora konditelepet raknak be, ami lefedi a max meddőigényt, aztán
beraknak még egy nagy fojtótelepet, amit ugyanúgy tirisztorokkal lehet
vezérelni. Ezzel gyorsan és folyamatosan lehet az össz meddőt nullára
kihozni, de asszem nem használják. Régen mintha a vilatiban láttam volna
ilyen berendezést, még a 80-as években.
Szóval a szabályokat kéne apróra ismerni. Lehet, hogy nem foglalkoznak a
rövid idejű túllövésekkel, hanem 10 perces átlagokkal vagy ilyesmikkel
foglalkoznak csak?
hjozsi
More information about the Elektro