NPN-NO proximity
Moczik Gabor
pm at progzmaster.hu
Mon Jul 24 14:01:01 CEST 2006
Onódi Ákos wrote:
> Igen zajos környezetben célszerű a távadó földjét egy 10-20 ohmos ellenálláson keresztül vezetni, ezáltal lényegesen csökkenthetők a vezetékében folyó zavaráramok, s így a proci földjének rángatása.
> Ez egy olyan gép vezérlésénél volt megoldás, ahol a korábbi szerelők egy kábelcsatornában vezették a távadók vezetékeit több, néhány KW-os frekvenciaváltó árnyékolatlan motor és tápáram vezetékeivel.
Jelenleg ideiglenesen kell megoldanom egy problemat, azonban a vegleges
megoldasban hasonlo a szitu itt is: egymas mellett mennek erosaramu kabelek
meg az arnyekolt jelkabelek.
Ezert valoszinu kovetni fogom mindkettotok tanacsat, a foldet/tapot
ellenallason vagy L/C tagon viszem ki a panelrol, a jelet meg ha nem valik
be az RC szures, optora teszem...
Koszi, hasznos volt a segitsegetek, ilyen szinten nem gondoltam bele.
--
((( Móczik Gábor )))--((( pm -> @ -> progzmaster -> . -> hu )))
((( Skype: moczik )))--((( Website: http://www.progzmaster.hu )))
More information about the Elektro