Ha tényleg zajos a környezet, és nem akarsz szívni, szerintem egyből az optót célozd meg.
Nem olyan drága, ill biztosan nem ez határozza meg a költségeket, de 100%ra mehetsz egyből kínlódás nélkül.
Akár egy nyákon, de külön táplált földdel-táppal. Illetve lehet közös, de csak a tápegységnél.
üdv Ákos 
  ----- Original Message ----- 
  From: Moczik Gabor 
  To: elektro at tesla.hu 
  Sent: Monday, July 24, 2006 2:01 PM
  Subject: Re: NPN-NO proximity


  Onódi Ákos wrote:
  > Igen zajos környezetben célszerű a távadó földjét egy 10-20 ohmos ellenálláson keresztül vezetni, ezáltal lényegesen csökkenthetők a vezetékében folyó zavaráramok, s így a proci földjének rángatása. 
  > Ez egy olyan gép vezérlésénél volt megoldás, ahol a korábbi szerelők egy kábelcsatornában vezették a távadók vezetékeit több, néhány KW-os frekvenciaváltó árnyékolatlan motor és tápáram vezetékeivel.

  Jelenleg ideiglenesen kell megoldanom egy problemat, azonban a vegleges 
  megoldasban hasonlo a szitu itt is: egymas mellett mennek erosaramu kabelek 
  meg az arnyekolt jelkabelek.
  Ezert valoszinu kovetni fogom mindkettotok tanacsat, a foldet/tapot 
  ellenallason vagy L/C tagon viszem ki a panelrol, a jelet meg ha nem valik 
  be az RC szures, optora teszem...

  Koszi, hasznos volt a segitsegetek, ilyen szinten nem gondoltam bele.

  -- 