szia
Teljesen igazad van, én is optót használok ha tehetem mert a galvanikus összekötésre zajos környezetben már ráfáztam.
De a kérdés fölvetése szerint közös a GND, és az NPN-NO illesztését kérdezte procihoz, amihez nem kell a soros R csak a felhúzó.
Ha zajos a környezet az már más kérdés.
Önmagában nem sok többletet nyujt a soros ellenállás.
Zajos környezetben célszerő egy RC aluláteresztő szűrőt beiktatni a bemenet elé.
Mivel a távadók többségénél párhuzamosan mennek a vezetékek, a jobbaknál meg többszörös árnyékolás is van, ezért a távadó kimeneti vezetékében nem fog nagyobb tüske keletkezni mint a GND vezetékén. Együtt lebegnek igy a proci nemigen detektál fals impulzust feltéve, hogy a távadó GND-je a proci közeléből van elvezetve.
Sokkal nagyobb probléma, hogy megrántja a távadó GND vezetékén jövő tüske a proci földjét, és az egyéb bemenetein amik máshonnét kapnak jelet fals impulzusok jelennek meg a saját földjéhez viszonyítva. Ezért ebben az esetben ezeket is célszerű RC tagokkal szűrni.
Igen zajos környezetben célszerű a távadó földjét egy 10-20 ohmos ellenálláson keresztül vezetni, ezáltal lényegesen csökkenthetők a vezetékében folyó zavaráramok, s így a proci földjének rángatása.
Ez egy olyan gép vezérlésénél volt megoldás, ahol a korábbi szerelők egy kábelcsatornában vezették a távadók vezetékeit több, néhány KW-os frekvenciaváltó árnyékolatlan motor és tápáram vezetékeivel.
Ákos
----- Original Message -----
From: Tauri
To: Onódi Ákos
Sent: Monday, July 24, 2006 12:16 PM
Subject: Re: NPN-NO proximity
Haliho
2006. július 24., 12:01:46, írtad:
> szia
> minek a soros ellenállat? Szerintem semmi szükség rá.
van.
En szivem szerint optot raknek.
A proci bemeneten tapra/foldre dioda van.
Tehat az ossze szedett bejovo tuskek direkt tudnak tapra jutni.
Attol meg szeretnek resetelodni a procik.
--
-----------------------------------------