Re: Önhangoló PID szabályzó

jhidvegi jhidvegi at startadsl.hu
Tue Feb 14 11:02:05 CET 2006


Sass Péter  wrote:

> Elvileg: átmeneti függvényből (bekapcsolod a fűtést, és méred a
> hőmérsékletet, míg be nem áll a végérték) visszaszámolható egy
> közelítő koncentrált paraméterű kép (tipikusan aluláteresztő). Ha

Bizonyos gyári, omron hőfokszabályozók azt csinálják, hogy elsőre bekapcs, a 
beállított érték elérésekor, mármint amit ő érez, kikapcs, aztán megint 
bekapcs, és közben nyilván végig regisztrál. Aztán egyszercsak átkapcsol 
PID-re, kigyullad egy AT jelű led, onnantól látszólag összevissza kezd 
kapcsolgatni, ám a hőmérséklet meglepően pontossá válik hőmérővel mérve is.

Ha ugyanezt nem ki-bekapcsolással, hanem valami folyamatos beavatkozással 
művelné, gondolom még jobb lehetne. Olyan is van, de nekem csak ilyen van 
itthon.

Nagyon megmozgatta anno a fantáziámat a fesz- és áramszabályozásra való 
alkalmazása vmi ilyesminek, végül nem lett belőle semmi. A gond az, hogy míg 
hőmérsékletnél nem változnak a viszonyok, az én alkalmazásaimnál 
lépten-nyomon sokminden megváltozik. Igaz viszont, hogy ha itt is ugyanezt 
tenné, ki-be-ki-be, ezalatt mér, tanul, és beállít, akkor ez tizedmásodperc 
nagyságrendű idő alatt is lezajlódhatna, észre se venné senki, csak ezalatt 
ne verje ki a biztit. :-)

Azért alapvetően ritka, hogy stabilitási problémák merüljenek fel, ezért nem 
másztam bele a témába, hogy valaki segítsen egy ilyet fejleszteni.

hjozsi 




More information about the Elektro mailing list