Re: Önhangoló PID szabályzó
hg12345
hg12345 at freemail.hu
Tue Feb 14 15:30:02 CET 2006
> hg12345 <hg12345 at freemail.hu> 2006.02.14. 07:56:22 +1h-kor
írta:
>
> > A renszert nehéz identifikálni (egy többszörösen elosztott hálozat
kát-
> > három szinten egymásba ágyazva), ha már tudod akkor
szabályozni is
> > tudod :-).
>
> Elvileg: átmeneti függvényből (bekapcsolod a fűtést, és méred a
> hőmérsékletet, míg be nem áll a végérték) visszaszámolható egy
közelítő
> koncentrált paraméterű kép (tipikusan aluláteresztő). Ha csak egy
> beavatkozási pont, és egy mérési pont van, akkor harmadfokú modell
> + holtidő szabtech tervezéshez szerintem elég.
>
Gyakorlatilag:
- egy szerencsés rendszer esetén, nem kell a beállásig várni, az sokáig
tart a fütés elöbb semmisül meg, utána a mérés ismételhető a fütés és
a rendszer javítása után ;-O
- egy hötechnikai rendszer elsö felfütése és a tartós üzemelése esetén
más-más PID paraméterekre van szükség, pont az elosztott
paraméterü hálózat miatt, a probléma hogy a höszigetelés tömege
összemérhető vagy több mint a hasznos tér térfogatával, igy ha
telitödik a höszigetelés akkor már más a rendszer.
Az önhangolósok közul a "One-shot" modell adja a legrosszabb
eredményt ez a felfütési görbéböl számol, ha már ilyet akar valaki
csinálni akkor szerencsésebb az "inváziv tesztjellel generált
önhangolás" ennek eredménye sokkal pontosabb, és egyszerübben
megvalósítható uC rendszerekben, nem kell inflexiós pontot keresni.
A valóságban ez így müködik:
- kell egy önhangolós PID szabályozó
- beépítés
- önhangolás indítása
Innen mindent meg old egymaga...... Nincs rendszer identifikálás és
egyébb büvész mutatvány. Egy komolyabb rendszerre amugy se
engednek fel, hogy csak úgy identikáld a rendszert..... (meg vallom Én
se engedném fel akárki programját, hogy felügyelet nélkül szétfütse a
berendezésemet....)
> Ha van még egy mérő pont közvetlenül a hőforrás mellett, akkor az
> időállandók függvényében előfordulhat, hogy azt magában is
visszacsatolva
> a külső szabályozási hurok gyorsabban (pontosabban)
szabályozható.
>
Jobb helyeken az ilyen rendszereket kaszkád szabályozásként fogják
fel és két PID szabályozási körrel müködtetik. Lassabb beállás, de
elvileg pontosabb eredményt ad. Egy idöben a GAMMA csinálta igy a
pontos szabályozásait, de föleg azért mert nem tudtak PID szabályozot
csinálni. A fütést (fütötestet) maximálták a hömérséklet + deltaT és
ezzel a technikával már fix volt az energiafolyam......
Ennél sokkal szerncsésebb egy jobb szabályozó.
HG
> Üdv.:
> --
> Sass Péter
> Távközlés technikus és tranzisztor-gyógyász
> -----------------------------------