Re: Önhangoló PID szabályzó

Sass Péter spafi at aramszu.net
Tue Feb 14 09:43:51 CET 2006


hg12345  <hg12345 at freemail.hu> 2006.02.14. 07:56:22 +1h-kor írta:

> A renszert nehéz identifikálni (egy többszörösen elosztott hálozat kát-
> három szinten egymásba ágyazva), ha már tudod akkor szabályozni is 
> tudod :-).

Elvileg: átmeneti függvényből (bekapcsolod a fűtést, és méred a 
hőmérsékletet, míg be nem áll a végérték) visszaszámolható egy közelítő 
koncentrált paraméterű kép (tipikusan aluláteresztő). Ha csak egy 
beavatkozási pont, és egy mérési pont van, akkor harmadfokú modell 
+ holtidő szabtech tervezéshez szerintem elég. 

Ha van még egy mérő pont közvetlenül a hőforrás mellett, akkor az 
időállandók függvényében előfordulhat, hogy azt magában is visszacsatolva 
a külső szabályozási hurok gyorsabban (pontosabban) szabályozható. 

Üdv.:
-- 
Sass Péter
Távközlés technikus és tranzisztor-gyógyász



More information about the Elektro mailing list