Optocsatolo

Bali Zoltan eltexto at freemail.hu
Sat Jun 25 22:10:56 CEST 2005


Köszi !

Csak azért óvatoskodok mert ezek a tüskék
tudnak mindenfele kóborolni és még ilyet nem csináltam
(mármint ilyen mk. érzékelést).
A párh. RC tagot ismerem, szoktam  használni gyárit
is amit a mk.-hoz adnak.
Csak valahogy mindig a mostohább körülmények
között szoktam inditani a cuccot, igy kiderül
mennyire lett stabil, aztán rákerülhet az RC.

Üdv  Zoli

----- Original Message -----
From: "Pintér Dezső" <skandi at t-email.hu>
To: <elektro at tesla.hu>
Sent: Saturday, June 25, 2005 21:51
Subject: Re: Optocsatolo


> Hello Bali,
>
> Saturday, June 25, 2005, 9:29:08 PM, you wrote:
>
> > Háát elég jól belekeveredtem a hüje megfogalmazásom
> > miatt :( .
>
> > A földfüggetlen 24V AC-ról üzemelő mágneskapcsoló
> > állapotát szeretném érzékelni egy optocsatolós bemenettel.
> > Az opto ledjét tudom illeszteni a mk. oldalon.
> > Mivel az opto led oldala lebeg a kimeneti darlingtonhoz
> > képest ami a uC oldalon van, a mágneskapcsoló megszakitásakor
> > keletkező nem tudom hány voltos tüske a led oldalon fennáll.
> > Elégséges e az 5000V-os szigetelésü opto a leválasztáshoz ?
>
> Szerintem elég érthető voltál.
> Ha a graetz után teszel egy 10-12 V-os szupresszor diódát, az elég
> lesz.
> Az 5 kV a két potenciál közti különbségre vonatkozik.
> A tüske meg a mágneskapcsoló körében keletkezik.
> De ha egy R-C tagot teszel (100n-100 ohm) a tekercsre párhuzamosan,
> akkor aztán tuti biztos, hogy nem lesz gond.
>
>
> --
> Best regards,
>  Pintér                            mailto:skandi at t-email.hu
>
> -----------------------------------
>  Szponzorunk: http://tonerbolt.hu/
>




More information about the Elektro mailing list